• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: No arranca el quemador Ecoflam minor 4.

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183883

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola compañeros, hace tiempo solucioné un problema con vuestra inestimable ayuda (causado por la célula fotoeléctrica) se cambió y hasta hoy. Ahora a dejado de funcionar pues no sale gasoil por lo que no enciende y al no detectar llama se apaga, he limpiado el filtro y no es la causa, he desconectado el tubito de salida de la bomba hacia el inyector (no se si es correcto el nombre) y al ponerlo en marcha con el ventilador sale muy poco gasoil y sin presión ninguna ¿es culpa de la bomba?. Ruego un consejo al respecto. Gracias. Francisco BCN.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183886

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Qué presión te da la bomba?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183889

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Una de las posibilidades gransiscu es que el acoplamiento (plastico y pieza de sacrificio) del eje motor a eje bomba este roto. Ajunto imagen con varios modelos para diferentes quemadores.

Y la otra claro es que la bomba de gas-oil este rota si a caño libre ("desconectado el tubito de salida de la bomba hacia el inyector") no sale combustible.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183890

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
También algunas llevan filtro interno y puede estar atascado, desmontando la carcasa de la bomba
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183898

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Comprueba también la solenoide de inyección.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183900

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Sino lleva grupo de presión revisa también la porosidad de los latiguillos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 1 semana #183901

  • IBERICA DEL CALOR
  • Avatar de IBERICA DEL CALOR
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
si nada de lo anterior te da solución... La linea de gasoil es muy larga? comprueba que el kit de aspiración no esté atorado y no tenga aire dentro, en ocasiones los depositos antiguos que no se limpian dan esos problemas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 6 días #183906

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol me gustaria saber si eres tecnico o no, lo digo por que cuantas electrovalvulas tiene,no se si entenderas lo que te digo ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: gransiscu

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 6 días #183908

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12487
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Última Edición: hace 6 años 6 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 6 días #183932

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola amigos, con el motor-ventilador en marcha y el tubito desconectado sale muy poco gasoil (solo gotea, el depósito está más alto que la caldera) y sin presión alguna. He cambiado los 2 latiguillos y fluye el gasoil sin problema hasta la bomba. ¿Es la bomba el problema?. Gracias por vuestra ayuda. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 6 días #183933

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Jebesat, no me da ninguna presión, solo gotea con el ventilador en marcha. ¿Problema de bomba?. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No arranca el quemador Ecoflam minor 4. hace 6 años 6 días #183934

  • gransiscu
  • Avatar de gransiscu
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Comprueba también la solenoide de inyección.
Hola compañero, imagino que al no haber presión, la causa debe de ser otra. Gracias.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.277 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information