• Página:
  • 1

TEMA: Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro"

Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro" hace 6 años 1 mes #183954

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Acabamos de instalar 3 aparatos identicos y uno en concreto hace mas ruido del nirmal y vibra mucho.
El aparato en cuestion tiene una distancia entre unidades de 26 m, cuando la distancia maxima que te dice el fabricante ea de 25m.
¿Podria ser debido a la distancia? Le he puesto 40grs. mas de gas adicinal. ¿Podria ser eso?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro" hace 6 años 1 mes #183976

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
puede ser mal anclaje, falta de amortiguadores.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro" hace 6 años 1 mes #183978

  • Jmviana
  • Avatar de Jmviana
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 69
  • Gracias recibidas 38
  • Karma: 3
Hay que mirar presiones, temperaturas y consumo de compresor para descartar que esté trabajando forzado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro" hace 6 años 1 mes #183995

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Observa el circuito frigorífico de la unit exterior , puedes tener algún tubo en contacto con la chapa ó compensador vibraciones fuera de su lugar , ventilador descompensado en el transporte....etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensadora nueva vibra mucho y hace ruido "raro" hace 6 años 1 mes #184000

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola, revisar los tacos de goma del compresor, a veces se rompen y da la chapa del apoyo en el tornillo de anclaje.
También puede ser alguna goma de las q ponen para absorber vibraciones en los caños q este mal ubicada.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information