• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Falta toma de tierra

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184376

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Tengo que instalar un aparato con 5 hilos de interconexión en una preinstalacion existente de 4 hilos.¿puedo aprovechar la toma de tierra de otro aparato que está al lado? Si no, que puedo hacer si solo tengo 4 hilos en lugar de 5?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184379

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Y por que sabes que el de al lado tiene tierra? Solo por el cable?

El que el mas cercano tenga 5 hilos no supone mucho. En caso de que tuviera conexion a tierra podrias aprovecharla, siempre que la seccion del cable sea capaz de soportar la fuga silultanea de las dos lineas. Es decir si un circuito puede fugar 16A y el otro igual sumarian 32A y la tierra resultante seria de 6 mm en la linea general y derivaciones a cada maquina de 2,5mm2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184384

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
El aparato exterior que tengo al lado recibe la alimentacion eléctrica directamente y si que tiene tierra.
En cuanto a la potencia de los aparatos son 3kw y 5kw. ¿Que diametro de cable de tierra deberia tener?
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184385

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Linea general de 10mm al ser el resultante mayor a 32A, y para 3kw 2,5 y 5 kw 6mm.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184388

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Los datos de potencia que te he dado son de potencia frigirifica.
Mirare en la ficha el cosumo en amperios
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184390

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas noches

Según el REBT, la sección del conductor de protección o cable de tierra será igual a la de fase, con sección igual o menos a 16mm de fase, por ello nada de reducir secciones si queremos cumplir el reglamento y no tener problemas en caso de inspección o accidente.

Esto en España, "Europa"--
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184400

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Efectivamente nadie habla de reducir secciones, se trata de acometer con la seccion que corresponda. Pero en cuanto llegas a la tierra que pretendes compartir, tienes que AUMENTAR la seccion para que sea capaz de soportar las dos corrientes de fuga.

Es lo mismo que la aspiracion aumentas seccion segun aumentas servicios, simpre calculando segun formulas.

Aqui nunca reducimos, partes de una seccion pequeña (la del receptor o instalacion), y aumenta segun se conectan cargas a la misma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184406

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Creo que nadie te dara el SI PUEDES , la decision de hacerlo esta en ti mismo ,si lo consultas es porque tienes remordimiento ,si tienes remordimiento ,no lo hagas.
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184416

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Perdona alfonso yo le digo que si puede, solo que en caso de hacerlo tiene que tener en cuenta las secciones que corresponden.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184418

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas noches

Entre una de las prohibiciones que hay en el REBT esta la de puentear las tomas tierra de los receptores entre si . OTRA COSA es que se haga y se vea mucho en instalaciones .

Te paso una imagen con lo que comenta el compañero

(En la ITC-18 Lo explica bien)
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184419

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falta toma de tierra hace 6 años 3 semanas #184422

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El unico problema es que con los años se nos puede olvidar la procedencia de la toma de tierra y alguno eliminando cosas suprima la toma de tierra procedente del otro aparato ,yo,a nivel profesional ,soy muchisimo mas imperfecto que todo eso ,pero a su vez acepto todas estas imperfecciones aceptando las posibles consecuencias ,.......no es la primera vez que bloqueo electricamente una maquina por no reunir electricamente las condiciones de seguridad mas que minimas ,pelearme con el cliente por pararle la maquina la cual estaba funcinando ,y aconsejarle que me denunciase
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information