TEMA: Enfriadora Carrier

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185014

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Gracias Jose lo mirare.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185015

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
No es el mismo modelo
la mia es 30RA-240-B0046-PEE
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185016

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
jebesat escribió:
Hacer solo una puntualización: en las máquinas modernas, cuando la bomba es controlada por la enfriadora y se da orden de paro, la máquina se detiene, y a los x minutos se detiene la bomba. Creo que no es tu caso, pero por eso dije que hicieras las mediciones tras arrancar bombas y máquina, dar orden de marcha. Al tocar la tubería se nota la vibración del agua pasar. Si intentas cerrar una llave, notas la presión e incluso lo que podría ser un mini golpe de ariete.
Has de comprobar que pasando agua el interruptor esté cerrado (voltaje 0 entre los hilos en la placa) y no esté abierto (tensión entre los hilos: antiguamente 230v, luego los hay de 24v, y los más modernos 5v).

Ok gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185017

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
joseb71 escribió:
es esta tu maquina pues pincha en la bomba, ala iqui,,,, en cuadro de control tendras los mandos de las bomba-s salvo que sea otra cosa que tengas algo saltado revisalo, tienes agua , eso es un circuito cerrado , solo estra agua de relleno si hace falta, comprueba la presion de agua y si tienes alguna llave abierta, estas de continuo en la instalacion o no, si es que no, comprueba el agua
la maquina estaba parada , poner la bomba-s en marchay mira que las llaves estan abiertas,sal si la temp de agua enfriada es muy muy baja no entra la maquina ,asi que comprueba termostato, tiene que tener 2, sal....
www.alwaha-eg.net/en/ProductDetails.aspx?id=607
Gracias jose, no es el mismo modelo lla mia es; 30RA-240-B0046-PEE
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185018

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
joseb71 escribió:
bueno desde el principio, dice que la maquina no arranca, dice que no hay bomba, y el inter,,,, de flujo esta cambiado, la maquina no arranca,
sabra que hay un tiempo de demora hasta que arranca estara programado asi,
la maquina no arranca, sabra que tiene un enclavamiento de seguridad,si esta abierto no podra arrancar ,
la maquina no arranca, si no resetea la alarma reflejada la maquina no entra,
la maquina no arranca, sabe si tiene algun codigo para entrar en el programa, y poder anular esa-s alarmas ,
la maquina no arranca, mientras no anule la-s alarmas no entrara en funcionamiento, se parara si es que consigue arrancarla,
hay unas cuantas razones , por la que la maquina no arranca,
la maquina no arranca, si tenia o tiene esas dos alarmas , mientras no se anulen nada, pero tiene que saber si esa maquina esta programada si puede entrar en el menu, si tiene acceso si tiene clave, y dice que no hay bomba, pues eso no es posible, eso tiene algo que no cuadra, eso va por el camino que dicen las alarmas paro por causa de agua, si no sabe las seguridades que tiene la maquina, malo puede ser presost, o si falto agua dice que no hay bomba, como no ,y si estubo trabajandoen vacio puede ser que saltara alguna proteccion de la-s bombas,
que diga si entran la .s bomba--s asi se sabra si esta la maniobra toda bien,
,sal
SE que no tengo mucha esperiencia pero si digo que no arranca es que no arranca, y si se que tiene un tiempo de arranque.
La maquina no tiene bomba, sigo diciendo o me e vuelto loco o no la veo por ningun lado pues solo me falta desmontar los ventiladores y sigo sin verla.
Corrigeme si me equivoco pero cuando salen las alarmas te dicen el codigo y las reseteas y si todo esta bien la enfriadora se pone en marcha pero esta le sale el mismo codigo de alarma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185019

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
en esta tienes el modelo,<<<<<< el interr,.. de flujo solo te dice que el nivel de agua no esta bien, no es correcto, falta agua, ya te lo indico asi , lo que quiere decir que estaria bien, si estuviera mál no te diria nada, hay esta la alarma lo que dice que estaba bien,<<<<<<
que es lo que enfria esa maquina,
!!!!!!!!!si no tienes bomba, como llega el agua a la maquina para ser enfriada, la ponga el instalador o la ponga quien la ponga, !!!!!! ( por peso)
hay no hay perdida de agua, asi que mira si sitiene agua el circuito ,
mira si hay algun machon abierto , llave etc
si te da alarma de bomba por que sera , si dices que no la tiene,
puede ser si tienes agua, !! o no esta lleno, el circuito, o bajo nivel
en el panel sale alarma de bomba,
mira de quitar la alarma
prueba arrancar en manual no se si puedes
la alarma es interruptor de flujo, que no és, este te avisa´de que el circuito no funciona normal,
alarma de bomba mientras no se quite esta alarma la maquina no entra ,
o no hay agua o bajo nivel, o las seguridades alguna esta saltada termico fusibles , etc etc
otra cosa es saber el funcionamiento del programa,
y si fuera b.c. ya dice algo en lo que te subo aqui, entonces seria otro cantar
sal....
www.comronusedfreezers.com/EN/Products-C...rs_Ice_water_install
Última Edición: hace 5 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185020

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esta maquina puede ser, tienes algun manual, aqui esta
eto.carrier.com/litterature/psd/83191.pdf
eto.carrier.com/litterature/iom/83011.pdf
si tienes bomba no olvides limpiar el filtro
Última Edición: hace 5 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: peluaaron

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185021

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
Muchas gracias Jose seguire investigando.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185023

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Que una enfriadora no tenga bomba, no es grave del todo, siempre que la bomba esté en otro sitio. Lo grave de verdad es que no tenga tuberías de agua. Hay que fijarse que a la máquina le entren dos tuberías de agua. No será la primera vez que a un técnico lo llaman para una puesta en marcha de una enfriadora, y no es que el cárter esté frío o las fases mal, es que los instaladores aún no han puesto las tuberías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185024

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
Yo tengo una 30RA aunque no tengo el modelo aquí. La mia lleva dos bombas gemelas y no lleva interruptor de flujo.
Yo miraría con la clave alta que esté bien configurada. En tu caso opción sin bomba, temporizacion al arranque. Si tienes cableado a salida de placa el interruptor de flujo o bien un puente. Tienes que tener comandado las bombas externas a la máquina de algún modo bien sea con un selector en manual o en automático a traves de algún programa de gestión.
Es importante que si el permiso de arranque es en local la bomba esté arrancada con antelación y si trabaja en remoto el programa de gestión arranque las bombas con antelacion.
En resumen salvo que tengas alguna seguridad saltada.
1 arrancan las bombas
2 pide permiso de arranque

Si todo esto esta bien es tema de configuración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185026

  • peluaaron
  • Avatar de peluaaron
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 99
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: -1
jebesat escribió:
Que una enfriadora no tenga bomba, no es grave del todo, siempre que la bomba esté en otro sitio. Lo grave de verdad es que no tenga tuberías de agua. Hay que fijarse que a la máquina le entren dos tuberías de agua. No será la primera vez que a un técnico lo llaman para una puesta en marcha de una enfriadora, y no es que el cárter esté frío o las fases mal, es que los instaladores aún no han puesto las tuberías.[/

Buenas tardes, muchas gracias, vamos haber si me esplico bien,
Tengo dos enfriadoras a las cuales les viene el circuito de agua tanto de entrada como salida lo único es que las bombas no están en la enfriadora, están en el circuito de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier hace 5 años 10 meses #185027

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
boecesar escribió:
Yo tengo una 30RA aunque no tengo el modelo aquí. La mia lleva dos bombas gemelas y no lleva interruptor de flujo.
Yo miraría con la clave alta que esté bien configurada. En tu caso opción sin bomba, temporizacion al arranque. Si tienes cableado a salida de placa el interruptor de flujo o bien un puente. Tienes que tener comandado las bombas externas a la máquina de algún modo bien sea con un selector en manual o en automático a traves de algún programa de gestión.
Es importante que si el permiso de arranque es en local la bomba esté arrancada con antelación y si trabaja en remoto el programa de gestión arranque las bombas con antelacion.
En resumen salvo que tengas alguna seguridad saltada.
1 arrancan las bombas
2 pide permiso de arranque

Si todo esto esta bien es tema de configuración.
Hola. Cómo es eso que no tienes interruptor de flujo? Está puenteado? Si paras las bombas qué pasa, la congelas? Explica mejor, please
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.386 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information