TEMA: RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185412

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Buenas tardes amigos, soy nuevo por aquí, quería preguntaros cómo procedo para recargar aceite en un compresor danfoss scroll SH240, la mirilla está a 1/4 de aceite cuando el fabricante pone que debe estar por lo menos a 1/2. Comentaros que me ha saltado por baja presión, el gas es R-410, y con una tª exterior de 27ºC, está trabajando a 5Bar en baja y 25Bar en alta, he rearmado por una vez el presostato y ahora no salta por baja (debe andar en el límite), pero me preocupa lo del aceite, no tiene valvulas de servicio, por lo tanto, debo recuperar el gas, rellenar aceite y luego volverlo a meter? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185413

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Buenas tardes,

Tiene pinta que el aceite lo tienes en el evaporador y no retorna, yo no recargaria el aceite hasta verificar la posible fuga ya que vas a inundar el sistema con aceite
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com, kendobass, Alfred83

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185416

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol si te consideras capacitado para realizar el trabajo dale,pero si va ser para peor mejor dejarlo en manos de un tecnico, cuando preguntas como se pone aceite, estas diciendo que no estas en posesion de grandes conocimientos,estamos para ayudarpero pienso que dentro de unos conocimientos, ademas que tienes un compresor solo o tienes mas, esos compresores son caros , si hay menos de 20 mts de tirada no hay que añadir aceite, si se ve aceite no debe preocuparte,mas bien estara ya sabes donde te dicen, files.danfoss.com/technicalinfo/dila/17/...H-Single-May2016.pdf
busca pag 45 sal....
Última Edición: hace 5 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Alfred83

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185417

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Es un roof-top con 2 circuitos y 2 compresores por circuito, montados en tandem. El otro compresor que está montado en tandem está bien de nivel de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185420

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Hay algo que no cuadra.

Dices que lleva 2 circuitos con 2 compresores cada circuito montados en Tándem.

No llevan tubo de equilibrado de aceite entre ellos???

O es que llevan depósito de aceite con control de nivel independiente en cada compresor???

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185422

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol ahora dices como es la maquina, primero dices algo de cargar aceite y ahora no, pues entonces lo que que subi vale y no vale, si es tanden y dos circuitos es otra cosa ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185424

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Efectivamente dispone de una tubería de compensación de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185425

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Y tienes diferentes niveles de aceite????
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185431

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , si te deja el equipo ponlo en modo calor 10 ó 15m y observar si recupera los niveles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185432

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Ok, el lunes a primera hora pruebo a ponerlo en modo calor, adjunto foto del visor.
Desde el movil no me deja cargar fotos... me da error, era por adjuntar la imagen del visor de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185434

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

RECARGA ACEITE EN COMPRESOR DANFOSS SCROLL SH240 hace 5 años 10 meses #185435

  • Alfred83
  • Avatar de Alfred83
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
He subido estas dos fotos, son los dos compresores montados en tándem, con tubería de compensación de aceite...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass
Tiempo de carga de la página: 0.254 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information