silenbloc escribió:
HACE FRIO!!! NO ESTA PA INODORO SIN TABLA!!!!
Jajajaja !! Hay le diste .
Verificación de sonda .
¿Que temperatura de descarga tiene el compresor?
Es normal o anormal .
¿Carga de refrigerante es correcta ?
Hola Silen!!
No tome la temperatura de descarga pero se q esta dentro de los valores normales.
Hace cosa de 20 dias desmonte la u.i. para mantenimiento y como estaba 0km aproveche para verificar presiones y temperaturas (las anote para subirlas al post de Jebesat de carga por salto térmico en la u.e. y como soy un ejemplo de orden y organización, perdí la hoja con las anotaciones).
Con una temperatura ambiente de 23C, solo subía hasta unas 310psi asi q agregue unos gramos hasta q llego a las 350 y comenzó a ciclar el ventilador, el consumo estaba en torno a los 9,8/10A cuando llegaba al corte del ventilador y bajaba hasta 8A.
Si en ese momento la temperatura de descarga hubiera estado muy alta ya hubiera cortado el funcionamiento del compresor. No lo hizo y vino funcionando muy bien, por lo tanto con los 18 grados de esta tarde y los 3 de mañana a las 7 no tendremos novedades.