TEMA: DAIKIN 4MX80B

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185722

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 245
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 4
Buenas tardes compañeros, He cambiado las placas exterior e interiores(3) de esta unidad. El caso es que no me reconoce ninguna de las tres, tirando el error U4, fallo de comunicación entre unidad interior y exterior, las placas son compatibles totalmente, no hay error de cableado simplemente por que no se ha tocado. He hablado con Daikin y me comentan que es un problema bastante complejo y que me aconsejan enviarme al sat. Antes de aceptar quiero consultaros, se que había un método para redireccionarlas pero no he encontrado nada al respecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185723

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
compruba el cableado de comunicacion aunque no se haya tocado ,comprueba continuidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185729

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Te sucede en todas las unit interiores.
Raro raro ......¿has echo la prueba de Test en la unit exterior para verificar el cableado ?

¿Que tensión tienes en las bornas 1-2-3 de la unit exterior y entre 2 y 3 en cc ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185731

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
En las placas hay unos switch que debes direccionar. El sistema no puede comunicarse con tres placas de tres unidades interiores que lleven la misma dirección. Debes dar las direcciones. Mira y copia los switch de las placas que había puestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185733

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
No hace falta direccionar las tarjetas jebe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185734

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 245
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 4
samboromdom escribió:
compruba el cableado de comunicacion aunque no se haya tocado ,comprueba continuidad
Hola compañero, puedo comprobarlo, pero como ya he comentado son tres placas, ademas antes de la averia funcionaban correctamente, por lo que descarto el cableado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185735

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 245
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
Te sucede en todas las unit interiores.
Raro raro ......¿has echo la prueba de Test en la unit exterior para verificar el cableado ?

¿Que tensión tienes en las bornas 1-2-3 de la unit exterior y entre 2 y 3 en cc ?

Hola Silenbloc, no he hecho el test del cableado ya que descarto que sea esta la causa. tengo 225v entre borna 1 y 2 y entre 35 y 70v entre 2 y 3 con el cable 3 desconectado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185736

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 245
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 4
jebesat escribió:
En las placas hay unos switch que debes direccionar. El sistema no puede comunicarse con tres placas de tres unidades interiores que lleven la misma dirección. Debes dar las direcciones. Mira y copia los switch de las placas que había puestas

Hola jesebat, en este caso no hay ningun tipo de switch en las placas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185738

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
jurado11 escribió:
jebesat escribió:
En las placas hay unos switch que debes direccionar. El sistema no puede comunicarse con tres placas de tres unidades interiores que lleven la misma dirección. Debes dar las direcciones. Mira y copia los switch de las placas que había puestas

Hola jesebat, en este caso no hay ningun tipo de switch en las placas.
Pues este es un tema de tecnología de cada marca que no puedes saber. Lo normal en muchas marcas es direccionar físicamente las unidades iguales con un switch. En LG yo lo hice el verano pasado en cassettes. En las sondas de Carel se hace así también: se conectan todas al bus y les vas dando dirección en la plaquita electrónica, ej. La que tiene el switch 1 para arriba es la uno, la que tiene el 2 es la dos... Si Daikin no lo hace así tendrás que llamarles y pagar, lo normal y sencillo son switchs, a veces indicas en número de interiores con switchs en la exterior. Aquí será programado o algo así, software, tendrás que pagar...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185739

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
jurado11 vamos por partes :
Primero habría que verificar que a cada unit interior le llega su correspondiente línea de comunicación y que los leds tanto de servicio hap , como de comunicación h1p en la tarjeta están activos ( uno fijo y el otro parpadeando) , sino es así en ése circuito o tarjeta tienes un problema .
Tienes que verificar de uno en uno la instalación circuito por circuito .

La prueba Test es interesante hacerla porque te dice dónde tienes el fallo y si puede la corrige .
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185742

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 245
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
jurado11 vamos por partes :
Primero habría que verificar que a cada unit interior le llega su correspondiente línea de comunicación y que los leds tanto de servicio hap , como de comunicación h1p en la tarjeta están activos ( uno fijo y el otro parpadeando) , sino es así en ése circuito o tarjeta tienes un problema .
Tienes que verificar de uno en uno la instalación circuito por circuito .
La prueba Test es interesante hacerla porque te dice dónde tienes el fallo y si puede la corrige .
Gracias Silenbloc, volveré a pasar y haré las pruebas que me comentáis, aunque no soy muy optimista, pero bueno aunque sea solo por descartar.
Saludos.
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por jurado11.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DAIKIN 4MX80B hace 7 meses 1 semana #185750

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Verifica individualmente .
Si después de realizar las verificaciones en la tarjeta unidades interiores y exterior te continua dando error , realiza tu propio cableado de comunicación exteriormente anulando ( provisionalmente) el de la pre-instalación.

Ya nos cuentas.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.