TEMA: Monitorización sistemas

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186101

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
Echando un vistazo a las alternativas actuales ( Danfoss, Refriapp) y viendo las pocas alternativas existentes . ¿ Alguien sabe si existe alguna otra alternativa económica y práctica de monitorización de sistemas ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186103

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1479
  • Gracias recibidas 967
  • Karma: 51
El año pasado estuve realizando un curso de programaciom de LOGO (SIEMENS) y sinceramente me parece una opcion barata que puedes configurar a nivel personal.
Nose si es lo que estas buscando a mi me gusto por las cantidad de configuraciones que tiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186109

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11019
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
hol...pues si hay unas cuantas empresas, pero prepara el bolsillo, o trabajas en una empresa que te mande a dar cursillos,por lo demas esto es para los niños de papa, y mama, en la uni tambien se imparten clases, sal....
w5.siemens.com/spain/web/es/industry/aut...ments/LOGOManual.pdf
Última Edición: hace 6 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186110

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11019
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
no se si conoces indra,
www.indracompany.com/es/monitorizacion-control-instalaciones-1
landys , misubishi, ibm, york, trane, carrier, B.B, ciemat ,y un monton de empresas emerson ,etc etc nada de academias, empresas que dan cursos, la b.b, programas de trenes alta velocidad y fabricacion, honeywell, smc japonesa ,sal .....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186114

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
Se trata de tener una herramienta para verificar Cop o monitorizar un sistema y evaluar su funcionamiento , sin necesidad de tener conocimientos de programación , ahora bien , si hay algún informático o persona que pueda desarrollar el sistema bienvenido sea.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186116

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Que necesitas monitorizar ? Estados ? Alarmas ? Rendimientos ? ... tiene que ser sistema homologado por veterinarios ? O solo lo necesitas de forma visual? Es para hacerlo remotamente ? O en la propia instalacion? Es para una sola isntalacion o lo quieres como herramienta de trabajo?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186117

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
silenbloc escribió:
Se trata de tener una herramienta para verificar Cop o monitorizar un sistema y evaluar su funcionamiento , sin necesidad de tener conocimientos de programación , ahora bien , si hay algún informático o persona que pueda desarrollar el sistema bienvenido sea.
Hechale un vistazo,
www.kieback-peter-iberica.es/downloads/DDC-4000-2013.pdf

He montafo de estas son faciles de configurar
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186121

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11019
  • Gracias recibidas 1439
  • Karma: 69
yo trabaje con siemens, se tiene un ordenador de campo, y desde hay puedes cotejar los datos , pero los datos que digo siempre ,los mete un programador te mete los datos que el cliente quiera, ya lo comente varias veces, un programador de la firma que sea mete los datos que el cliente le va diciendo o que tienen en la memoria de los datos que quieren en el programa,pero solo para los datos de esa instalacion en concreto, no te vale por que cambian los compresores, puede ser para media alta baja emp, presiones temp etc , en climatizacion tienes que tomar muchos mas datos , si estos datos no estan metidos en el ordenador, no tendras nada, otra cosa es que tu puedas meter los datos que deseas, pero tardaras mas en preparar el programa que hacer una revision por ti mismo,y tomar los datos que desees,en segun que marca y valor de la maquina ya tiene su programa de fabrica solamente para la maquina, verdad que si, pero el resto de la instalacion , que sabes que es muy complejo si los datos no estan metidos no busques que no hay nada,se tiene que programar, y no vale para otra instalacion, ponte al habla con alguien de siemens y te lo dira mejor,
G.E. trabaja en el campo de la medicina los programas los mete un ingenieroELECTRO.... INFORMATIC.... de la s.s. contratado por la compañia G.E.
AENA en el centro de control que yo trabaje en torrejon, los programas los datos los meten los informaticos programadores de la compañia , y un equipo de tecnicos de INDRA que es quien fabrica estan permanentemente en el centro de control, con el equipo de AENA estan trabajando juntos,
CIEMAT yo trabaje en esta planta con 54 edificios laboratorios de todo , el proyecto laser en el tunel de ginebra estan trabajando haciendo ensayos hay se recopilan muchos datos
estan trabajando tecnicos de CIEMAT en colaboracion con otros paises se puede ver en internet,
ciemat tiene un reactor donde se enriquecia el uranio en bruto para las plantas o centrales nucleares,alarmas tienen de todas clases , se daban cursillos permanentemente de seguridad esto ya lo comente alguna vez,
del accidente del avion americano en aguas de almeria en palomares, todavia vienen a pasar revision toracica personas de la zona,esto no es publico en
quiero decir que CIEMAT- ANTIGUA JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR da cursos en muchos campos que se puede ver esto esta en el foro, asi que los programas son para quien son segun que campo,silen sabes cuanto costaba un armario con sus tarjetas de datos por suele haber muchos segun sea la instalacion no solo para dos maquinas,
una central termica como puede ser santa barbara , la fabrica de armas, el congreso,
escuela de policia, aena, renfe,seguimiento de satelites de robledo etc telecomunicaciones, television, el banco de españa , casa etcetc intra etc asi que no se puede pensar que ya se conoce todo,y las refinerias, conozco la cebi venezolana
y las electricas , y el gas, asi creo que los programas los maneja el que trabaja en este campo metiendo programas , un ingeniero en esta materia , como puede ser aeronautico, sal....
Última Edición: hace 6 meses 2 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186137

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7666
  • Gracias recibidas 3132
  • Karma: 107
La idea sería más o menos ésta pero un poco más asequible económicamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186140

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 0
Yo te recomendaría arduino que es de software y hardware libre y tienes todo tipo de sensores. Se utiliza mucho en el mundo universitario; y posee todo tipo de sensores.

Encuentra a un programador y le dices que es exactamente lo que quieres que haga el autómata.
Hay sensores de temperatura, humedad presion, relés, consumo eléctrico, paneles lcd, placas eternet, etc.
Nosotros mandamos hacer un programita para medir temperaturas ambiente y humedad en zonas comunes de un edificio. Vamos para hacer un feedback con los valores de retorno que nos da las utas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Monitorización sistemas hace 6 meses 2 semanas #186141

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
No se el coste de ese juguetito... pero no me viene a la cabeza algo en modo inalámbrico imagino que testo o fluke. Tendran juguetitos de ese estilo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.