• Página:
  • 1

TEMA: Tuberias en fingers de aeropuerto.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186115

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Estamos dandole vueltas y que tipo de tuberia seria conveniente montar ?
Yo cuando viajo suelo fijarme y llevan un tipo de tuberia de goma del estilo al de la foto, lo que veo que la presion max son 30bar.

Habria algun inconveniente en montar tuberia flexible de cobre con alguna sujecion amortiguada. (Que tampoco sabria cual)

Estos equipos van instalados por norma general en el tramo recto de estos fingers no es los brazos extensibles. Por lo que es posible perfectamente una tuberia flexible de cobre.

Un saludo gracias !! Hace monton que no me pasaba por aqui y vuelvo pidiendo consejo -.-“ un desastreee una rondira de cervezasestan invitados si venis por el norteee que ahora estoy en el norte..
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
Última Edición: hace 5 años 8 meses por -=Viti=-.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186122

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Uff. Buena pregunta...

Has preguntado si hay alguna normativa al respecto???

El tema de aeropuertos es complicado.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186126

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
francismorcillo escribió:
Uff. Buena pregunta...

Has preguntado si hay alguna normativa al respecto???

El tema de aeropuertos es complicado.

Saludos

No y seria buena pregunta esa
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186142

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
-=Viti=- escribió:
francismorcillo escribió:
Uff. Buena pregunta...

Has preguntado si hay alguna normativa al respecto???

El tema de aeropuertos es complicado.

Saludos

No y seria buena pregunta esa

Lo he preguntado no existe normativa sobre eso en aena.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186147

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues entonces, lo que propones, con alguna anaconda en los puntos claves, lo veo buena idea.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 8 meses #186186

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
has probado la mangeras de cimatizacion del autovil , son flexibles pero caras y con conecciones devidamente instaladas aguntan mucha precion y altas temperaturas , yo en zonas con muchas bibraciones las instalo cuando son recorridos largos y ban de lujo , problema , la intemperie , no soportan el sol , deves ahislarlas bien
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 7 meses #186385

  • bass17
  • Avatar de bass17
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola chicos , yo los que e visto están montados con tubería rígida dado que la unidad condensadora esta en el exterior del finger sobre una soportación de herraje en "el hueco muerto " por así decirlo de la extensión del finger y entran al evaporador por el techo del finger.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 7 meses #186389

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrian ampliar que es el finger ,aca en argentina el finger ,no se entiende que es,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 7 meses #186390

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
thump_214270 Interes321fd
Última Edición: hace 5 años 7 meses por samboromdom.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tuberias en fingers de aeropuerto. hace 5 años 7 meses #186394

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
samboromdom escribió:
thump_214270 Interes321fd

Que me corrija viti si no es asi; es la pasarela que conecta la terminal del aeropuerto con el avión. Creo que ustedes la llaman manga.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: refrio, francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.734 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information