TEMA: aire frio calor LG se apaga unidad interior

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 1 semana #186184

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
la sal mala para la tension es.....
por eso tu deves limpiar colmena interior ventiador y filtros
y el problema desaparecera ,
esperamos ayudarte algunis con mas hacierto que otros pero eso si
sin sobervia ...........pimienta .....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 1 semana #186189

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Joseb71 le agradezco su pronta respuesta.
Imagino que "guachi" en su país significara lo que nosotros llamamos "guachin" en argentina que viene a ser una especie de niño, bueno ya soy abuelo pero le agradezco el apelativo.
Volviendo al tema que nos compete, lo de la limpieza del filtro como la de todo el equipo en general se imaginara que fue lo primero a descartar pero de todas maneras esta correcta su indicacion.
Mi pregunta no es: "aire frio calor LG se apaga la unidad interior" Ese seria como mucho un titulo al posteo. Como pudo leer fui bastante extenso describiendo el funcionamiento anómalo del equipo. Y tengamos en cuenta que el aire en cuestión tiene mas de 5 años de antiguedad y nunca antes se había comportado de dicha manera.
Me dice que en la ventana expulsora según "mi medición" me dio 50ºC. Pues no es según mi medición, es según mi termómetro. No valla a creer que me paro delante del equipo y trato de adivinar las temperaturas de funcionamiento ajajaja. No quiero que tome a mal mi manera de expresarme pero siento que ud insiste en hablarme como si yo seria un aprendiz. Esta falla esta lejos de ser habitual en los aires y es por eso que apelo a los foros buscando ayuda pero como declare antes, hace años que me dedico a esta hermosa profesión.
Cuando me dice que lleva un sensor de 5k y otro de 10 se refiere a que nomalmente llevan estos sensores o que este modelo en particular lleva estos? Porque le repito que tanto el de ambiente como el de serpentina son de 10 k y efectivamente tienen 2,3 y 2,4 vcc respectivamente.
De la fabrica quedaron en contactarse para responder mi consulta pero aun no me escribieron.
Joseb71 nuevamente le agradezco su aporte y si tiene alguna otra sugerencia se lo voy a agradecer. Un abrazo a todos los foristas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 1 semana #186193

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7765
  • Gracias recibidas 3184
  • Karma: 107
Ricardo comentó :

El problema es que cuando llega a la temperatura seleccionada en el control remoto, se detiene la unidad exterior, la interior sigue funcionando por unos segundos y luego se para totalmente y se encienden los leds que indican el descongelamiento automático pero nunca se vuelve a encender la unidad exterior. Esto dura como 20 minutos y durante ese tiempo la unidad interior se enciende por unos 10 segundos volviendo a apagarse. Esto lo hace cada 4 o 5 minutos manteniendo durante estos 20 minutos las luces del descongelamiento encendidas .
___________________________________________
Cuando dices la unidad interior se enciende por 10s , te refieres al forzador .
¿Que sensores cambiaste , unit exterior o interior ?
Normalmente los leds sino es en caso de avería te están indicando que el equipo va a volver a arrancar en modo calor o está realizando un desescarche.

Insisto ¿el forzador unit exterior arranca y para , siempre está prendido o está parado?
En ése tiempo la unit exterior en ningún momento llega al arranque , ciclar forzador .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RICARDO STORK

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186196

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
guachi pues guachi ,valido para lg, esta claro lo que deje escrito, hay dos sondas en la hunidad interior, una en el frente de la bateria, esto seria un termosta.... para la temp ambiente, si se pone a 24ºc la maquina es lo que manda cortar por temp, la sonda del lateral, vale igual para invierno o para verano, es la sonda de tubo, es la que esta colocada en el lateral de la bateria interior,
esta sonda es para inv y para verano, toma la temp segun sea inv o verano y manda los datos a la placa para que module las revoluc....... del ventilador exterior, si esa temp no es correcta en frio o en calor, no entra el ventilador,y no entra el compresor,
la sonda de el lateral es de 5 k........ su valor standar a 20ºc son de 5 k......
la sonda del frente es de 10k....... su valor standar a20ºc
comprobar la sonda del lateral compadre, thump_121259
estos datos son los que puse en el otro post, que guay,
por otro lado tus datos personales yo no los pedi, yo soy el aprendiz,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186201

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola compañeros gracias por responder.
Silenbloc voy a responder a sus preguntas:
Cuando digo que la unidad interior se enciende por 10 seg me refiero a que abre la ventana y se pone en marcha el forzador interno.
Cambie el sensor de ambiente que es de 10 k por otro del mismo valor resistivo pero la falla persiste. El de caño no lo cambie y no lleva sensor en la unidad exterior.
Los leds que se encienden según manual son los indicadores del descarche sin embargo nunca prende en este proceso la unidad exterior y esto lo hace cada vez que el equipo para por temperatura. Antes paraba por temperatura pero no se prendían los leds y no hacia esto de ponerse en marcha cada 5 minutos por un lapso de 10 seg.
El forzador exterior arranca y para conjuntamente con el motocompresor.
La unidad exterior arranca luego de unos 20 minutos pero si enfrío el sensor de ambiente su arranque es instantáneo.
De nuevo le agradezco sus intervenciones. Un abrazo
Última Edición: hace 10 meses 6 días por RICARDO STORK.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186202

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno ahora voy a responder a mi estimado señor Joseb71:
"guachi pues guachi ,valido para lg, esta claro lo que deje escrito"
Pues la verdad no! No esta claro para nada. Le repito que yo no soy de su país y tenga en cuenta que a pesar de que hablamos el mismo idioma cada región tiene expresiones propias de cada lugar. Como se imaginara en Argentina también tenemos modismos en el habla que yo no utilizo para no confundir a los demás foristas. Recuerde que la claridad es la cordialidad intelectual.
De lo demás que escribió le agradezco tan detallada descripción sobre la función que cumplen los sensores en un equipo de aire acondicionado, pero debo corregirlo en el hecho de que el sensor lateral (también llamado de caño, de tubo o de serpentina) no "modula las revoluciones del ventilador exterior", ya que estos equipos no cuentan con la tecnología necesaria para regular la velocidad del forzador exterior. Es decir que trabajan a una única velocidad.
Si le di mis datos son para que desista de tratar de explicarme como funciona un aire acondicionado, porque como ya le he explicado en varias oportunidades, hace años que me dedico a esto, pero a estas alturas voy a optar por darme por vencido en su caso en particular.
Muchas gracias por sus valiosas explicaciones y lo del "gif" que puso en su aporte, voy a tomarlo de la mejor manera porque a decir verdad da lugar a pensar que es una especie de burla.
Gracias por el tiempo que se tomo en responder.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186204

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 907
  • Gracias recibidas 827
  • Karma: 23
RICARDO STORK escribió:
los 50ºC que menciono en mi pregunta, fueron medidas en modo calor en la unidad interior a la salida de la ventana expulsora con una temperatura en el interior de la habitación de 27º.

Estas temperaturas en calefacción y para un equipo mural son ya algo fuera de rango y más que la temperatura ambiente de la habitación deberia medir la temperatura de entrada a la unidad interior ya que de seguro habrá mucha estratificación de aire y es posible que como la habitación no es muy grande esa temperatura de aspiración o retorno sea mayor de 30ºC.

¿Tiene los mismos síntomas de avería con la temperatura de consigna más baja como por ejemplo 22ºC?

Ayudaría también saber exactamente el modelo del equipo para intentar encontrar documentación técnica del mismo.
Última Edición: hace 10 meses 6 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186207

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
hol... por aqui se suele decir mucho guachi, guay, chachi , que quiere decir que bien que bueno, aclarado esto , te dire algo trate de decir lo que puede pasarle a la maquina,y para tu conocimiento no se si lo sabias, las maquina antes de sacar el sistema inverter , funcionaban con un control de presion de condensacion, esto en el condensador,esto modulaba la velocidad del vent... ext. en el condensador , yo no pretendo enseñarte nada,te dije que la sonda es de 5k......trato de explicar nada mas , si dices que te da 10 k.... comprobar a 20ºc nada mas, lo puse por 2 veces ,5k......el tiempo que tienes trabajando , yo no dije nada del tiempo, el tiempo para mi ya paso, sal...dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186208

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
hol..a. por aqui se suele decir mucho guachi, guay, chachi , que quiere decir que bien que bueno, aclarado esto , te dire algo trate de decir lo que puede pasarle a la maquina,y para tu conocimiento no se si lo sabias, las maquina antes de sacar el sistema inverter , funcionaban con un control de presion de condensacion, esto en el condensador,esto modulaba la velocidad del vent... ext. en el condensador , yo no pretendo enseñarte nada,te dije que la sonda es de 5k......trato de explicar nada mas , si dices que te da 10 k.... comprobar a 20ºc nada mas, lo puse por 2 veces ,5k......el tiempo que tienes trabajando , yo no dije nada del tiempo, el tiempo para mi ya paso, sal...dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186210

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola compañero Moncayo. gracias por responder
50ºC en la salida de la ventana expulsora en modo calor, acá en Argentina le aseguro que es totalmente normal. Los 27º que puse como temperatura ambiente fueron tomados desde la entrada de aire en la unidad interior tal como se hace para sacar el salto térmico. Por eso dije que tiene un salto térmico de 23º aproximadamente.
22ºC no es posible poner el equipo porque dentro de la casa hace unos 25ºC pero si probé con 25, 26 y 27 con resultados similares. Lo que cambia obviamente es el tiempo que tarda en parar la unidad exterior pero eso es totalmente normal ya que a menor temperatura menos tiempo de marcha y viceversa.
El modelo del equipo es: TS-H126YMA3
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186212

  • RICARDO STORK
  • Avatar de RICARDO STORK
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno Joseb71 otra vez le agradezco que se tome la molestia de responder pero siento que nuestro dialogo lamentablemente no nos lleva a nada.
"Por acá se dice mucho: gato, perro, guachin, gil, cabeza , papá, loco...para dirigirse a otra persona, pero yo no escribo estas expresiones porque no serian correctas en otro lugar. Le aconsejo hacer lo mismo.
Ud me esta diciendo que este tipo de equipo que estoy reparando tiene un modo de regular las revoluciones del forzador exterior?? jajajajja la verdad ud me divierte. Le vuelvo a agradecer su intento por ayudar pero lastimosamente debo confesar que no creo que salga algo productivo de nuestra charla.
Lo del sensor fue un error. Volví a medirlo y mide 4,9 k Es decir que es de 5K no de 10 como erróneamente creí recordar. Hablamos del sensor de pozo claro, el de ambiente es de 10k.
Gracias por el aporte y entiendo que ud debe ser una persona joven. Yo también fui joven y creí que me las sabia todas. Le mando un abrazo joseb71 y le deseo lo mejor!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aire frio calor LG se apaga unidad interior hace 10 meses 6 días #186213

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 907
  • Gracias recibidas 827
  • Karma: 23
Si RICARDO STORK, en muchas maquinas de este tipo, no inverter, el ventilador exterior en modo calefacción, para, deja de funcionar, en determinadas condiciones para, evaporando más bajo, no sobrepasar una determinada presión o temperatura de descarga de compresor. En Lg no estoy seguro, pero si, no es, como he comentado, ninguna maniobra rara.
Última Edición: hace 10 meses 6 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: RICARDO STORK