• Página:
  • 1

TEMA: Problema con maquina Airwell CVN 504

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186165

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas noches.
Os paso a comentar que tengo un problema con una maquina airwell del año 2008. Conductos de doble compresor ( dos circuitos independientes)
gas R 410a
Tengo dos circuitos trabajando 1º 8bar baja y 23bar en alta y el 2º 7bar en baja 22bar en alta.
Pues resulta que de vez en cuando y sin tiempo determinado se me para toda la maquina y se refleja en el display del termostato E ID, como alarma.
unicamente puedo resetearla , cortandole la corriente de alimentacion.
Quisiera tambien tener la documentacion de esta maquina para saber el funcionamiento de la maniobra.
un saludo de antemano y mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186166

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la máquina según he leído en internet, lleva control de carel, el aria. Si es así, te dice que la entrada id 3 está abierta cuando debía estar cerrada. Aquí verás cuál es la id3:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Sigue los cables de la id3, no te queda otra, y mira que protección o protecciones enseriadas tienes, hasta localizar cuál abre y por qué.
Yo no sé Airwell que protecciones puso en esa entrada, pero la documentación de Carel que nos indica entrada digital 3 es suficiente si sigues los cables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186167

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Si ese no es tu autómata o placa pero es el Aria, busca una id3. El aria indica error en entrada digital 3.
Si ni siquiera es el Aria y todo esto no vale, pues nada, jeje, a seguir....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186168

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ppkoria

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186169

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
En cuanto a protecciones enseriadas, pueden ser térmicos de ventiladores, kriwan de compresores, clixon de descarga, etc. etc.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ppkoria

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186172

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si para todo el equipo , la alarma es común a ambas etapas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186173

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Esta maquina lleva solo una placa electronica Carel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186174

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Jebesat.- segun estos codigos de alarma, he localizado que en dicha placa electronica los cables estaban colocados en el bornero, pero la mayoria de tornillos estaban sueltos ( entre ellos el famoso id3)
Asi que creo que gracias a vuestra ayuda, he solucionado el problema.
Acabo de poner la maquina en marcha y todo funciona correctamente.
Muchisimas gracias, sobre todo por la rapidez.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema con maquina Airwell CVN 504 hace 5 años 8 meses #186181

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post.
Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.317 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information