• Página:
  • 1

TEMA: Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186234

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Hola buenas noches soy nuevo en el foro y espero poder aportar y resolver dudas para ir mejorando en el mundo de la climatizacion porque la verdad me esta gustando mucho!!
Soy electricista y Estoy aprendiendo poco a poco también a comprobar presiones manométricas
Tengo un compresor mitsubishi slim PUHZP100VHA4 y resulta que no tiene en la rotalock el conector para la manguera de baja. El de alta si que esta... me quede un poco sorprendido la verdad.
Tiene dos conectores mas, a la salida de la valvula de 4 vias entrando al acumulador y otra mas. No se si seran esos.Resalto las 2 que he visto por si podeis decirme concretamente donde conecto la manguera del reloj de baja por favor. La redondeada en verde? O la roja??? O ninguna??? (La foto esta en el siguiente post ya que en este no me dejaba)
Y de paso como haceis para abrirlo con máximo cuidado ya que es cobre y muy fino!!!
Gracias de antemano chavales
Última Edición: hace 5 años 8 meses por sergi.3210.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186235

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Ahi va la foto
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 8 meses por sergi.3210.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186236

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Y aqui las valvulas que se aprecia en la de baja no tiene el conector para comprobar y cargar.
Disculpad pero me da error y no pude poner las fotos en el primer post
Última Edición: hace 5 años 8 meses por sergi.3210. Razón: Falta foto da eerror
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186238

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Te dejo el diagrama del fafricante donde vienen las tomas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sergi.3210

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186239

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
goldete escribió:
Te dejo el diagrama del fafricante donde vienen las tomas
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Gracias goldete eres muy amable, me descargue el manual y estuve viendo el diagrama para averiguarlo y mi duda salio al ver que hay dos valvulas de servicio dibujadas, una es la del acumulador y la otra del compresor ambas en el digrama pone “service port check”.
me podrias indicar cual es? Muchisimas gracias!!
Última Edición: hace 5 años 8 meses por sergi.3210.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186243

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Rojo presión alta , azul baja .
Normalmente se hace a contra-tuerca con una llaves fijas 14/15 o 16/17 si es de r410a y una 10/11 o 12/13 para el tubo a máquina .

No se si tienes nociones en refrigeración , toma precauciones ya que el refrigerante puede ocasionar quemaduras tanto por temperatura y contacto .
El equipo parece que está instalado en lugar poco accesible y con poca ventilación , observa bien su funcionamiento ya que lo que puede parecer una cosa luego puede ser otra completamente diferente.

Un saludo y ánimo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sergi.3210

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186245

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la redondeada en verde de tu foto es baja, la redondeada en rojo es alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sergi.3210

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186247

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Aunque ya el compañero a marcado las valvulas de servicio, por tus comentarios observo que no tienes la aun la destreza necesaria para tocar estos equipos sin la presencia de un tecnico que te guie.
Un tecnico con una formacion minima deveria ver el diagrama y comprobar cual es la tuberia de descarga y aspiracion; solo comentarte que las presiones con las que trabajamos son muy altas y si no tienes destreza para retirar un obus de descarga te puedes quemar y tirar el gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: sergi.3210

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186251

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Gracias a todos chicos, sois muy amables y por las recomendaciones de seguridad tambien. Soy electricista industrial y estoy empezando con la climatizacion ahora.
Andare con cuidado.
El sitio esta muy accesible pero eran las 5 de la mañana de noche aun :/ jeje. Y estan demasiado pegadas a la pared del edificio. Deciros que ya he comprobado las presiones con mucho cuidado (no se xq no me deja subir mas fotos la pagina) mañana volvere a probar ya que el manejo de las herramientas no es problema, aunque si que pense al ser los tubos tan tan finos los que van a las tomas de servicio, me dio por suponer que habria alguna herramienta extractora.... pero no es asi.
Deciros que es lo que imaginaba le faltaba bastante presion (estaba por debajo de 5 kilos....)
Gracias de verdad y seguimos viendonos por aqui :D
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186256

  • sergi.3210
  • Avatar de sergi.3210
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
Última Edición: hace 5 años 8 meses por sergi.3210. Razón: Prueba de carga de foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire acondicionado mitsubishi slim 8000 frg hace 5 años 8 meses #186280

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Mira de subirlas a un servidor de los muchos que hay, y pegas el enlace, y las podremos ver-
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information