TEMA: Recuperación del R-410a de un equipo averiado

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186539

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 345
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 2
Hola Maestros,tengo un problemilla con mi recuperador .
Mi recuperador es una wigam minimaxx y con el r-22 me va muy bien,pero cuando quiero recuperar el R-410a no consigo que vaya bien.Tengo un equipo multisplit que habia que reponer el gas por una fuga que tenia y que ya esta reparada,pero le metimos unos 5 kg de R-410a de los 8,5kg que necesitaba.Espere un poco a que equilibrara presión y cuando la fui a poner en marcha la condensadora tenia otra averia y el cliente decidio no acabar la reparación.Con permiso del cliente quise recuperar el gas que meti,pero solo consegui meter 0,500g y ya no recuperaba mas.
Mis pasos fueron los que me indican en el manual de instrucciones como siempre he hecho y con el r-22 me ha ido bien siempre.
La botella no es de recuperación,ya que decidi meterla en una que ya tenia de este gas.
He colocado un filtro nuevo,ya que no uso el mismo para cada recuperación.
Me podeis hechar un cable.he visto videos tutoriales y lo hacen igual que yo.


Gracias de antemano maestros.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186540

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3236
  • Gracias recibidas 863
  • Karma: 42
Es posible que no tenga capacidad de compresión esa recuperadora y se estanca el trasvase.
Lo que podrías hacer para recuperar todo es conseguir enfriar la botella en la que lo quieras trasvasar. Sumergela en agua con mucho hielo y tendrá que ir. Cuanto más grande sea el recipiente mucho mejor.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186541

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 345
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 2
El recipiente es de 10kg y esta vacio por lo que por capacidad no sera un problema.Los videos tutoriales que he visto precisamente es con este modelo de recuperadora.Asi que no creo que sea cosa de la maquina.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 5 meses 2 semanas por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186542

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
No sé si es posible que haya algún tipo de válvula de expansión electrónica que cierre y tengas el gas retenido en la exterior. Abre las tapas de la exterior y busca una toma en alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186543

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 345
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 2
No he visto ninguna,porque la condensadora tiene valvula de alta y tambien lo intenté por ahí.La instalación frigorifica para los splits son mediante derivaciones,por lo que la condensadora solo tiene una valvula de alta y otra de baja.Creo que podria ser que la botella necesite enfriarla como dice el compañero y quizas consiga algo.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
Última Edición: hace 5 meses 2 semanas por cagofrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186544

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1344
  • Gracias recibidas 924
  • Karma: 30
Hay válvula de expansión electrónica en la unidad exterior? Porque la toma de alta que dices, si es la de fuera de la unidad exterior, está después de la válvula de expansión electrónica. Si en la exterior hay válvula electrónica, igual ese es el problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 semanas #186551

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7659
  • Gracias recibidas 3129
  • Karma: 107
cagofrio escribió:
Hola Maestros,tengo un problemilla con mi recuperador .
Mi recuperador es una wigam minimaxx y con el r-22 me va muy bien,pero cuando quiero recuperar el R-410a no consigo que vaya bien.Tengo un equipo multisplit que habia que reponer el gas por una fuga que tenia y que ya esta reparada,pero le metimos unos 5 kg de R-410a de los 8,5kg que necesitaba.Espere un poco a que equilibrara presión y cuando la fui a poner en marcha la condensadora tenia otra averia y el cliente decidio no acabar la reparación.Con permiso del cliente quise recuperar el gas que meti,pero solo consegui meter 0,500g y ya no recuperaba mas.
Mis pasos fueron los que me indican en el manual de instrucciones como siempre he hecho y con el r-22 me ha ido bien siempre.
La botella no es de recuperación,ya que decidi meterla en una que ya tenia de este gas.
He colocado un filtro nuevo,ya que no uso el mismo para cada recuperación.
Me podeis hechar un cable.he visto videos tutoriales y lo hacen igual que yo.


Gracias de antemano maestros.

El compresor no arrancaba supongo .

Por alta no te saltaba la recuperadora ¿que presión tenías en el envase?

Mientras recuperabas la presión de aspiración se mantenía o se iba a vacío?

Recuperabas por alta/baja o sólo por uno de los 2?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 1 semana #186640

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4466
  • Gracias recibidas 589
  • Karma: 28
No sera que estas usando adaptadores de mangueras. Y no pinchas bien.
Mejor usa mangueras adaptadas de 410
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperación del R-410a de un equipo averiado hace 5 meses 2 días #186720

  • cagofrio
  • Avatar de cagofrio
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 345
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 2
Buenas maestros,todo lo que mencionais esta controlado.Ya he solucionado el problema despues de mucho dolor de cabeza, y pensar,y probar,y probar.Haciendo la recuperación hice una prueba y el refrigerante pasa por la recuperadora sin problemas y llegando hasta la botella.Luego deducí que la valvula de la botella no abre como toca y se queda cerrada.He cambiado una botella por otra de recuperación y todo ha ido bien.La botella que esta mal hacia tiempo que no la empleaba,asi que posiblemante se haya quedado la valvula cascada.Espero que si algún día le ocurre a algún compañero esto que piense que tambien le puede suceder esto.
Como siempre ha sido un lujo poder aprender de vosotros.


Gracias compañeros por vuestra paciencia.
La cifra que es evidentemente correcta,es la causa del error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, friosil