jebesat escribió:
Hola, es que tengo ciertas dudas sobre el funcionamiento. He tocado solo dos o tres veces cassettes en el tema de bombas, me mandan sobre todo a otro tipo de faenas, ahora en la subcontrata que estoy se toca más roof tops y enfriadoras, y mover material pesado (grandes ventiladores y cosas así, dejándote la espalda...).
Cuando estuve en doméstico y pequeño comercial, cambié una bomba de un cassette ciatesa, fancoil de agua, aunque esto da igual, y tras desmontar por abajo las tapas, saqué unos corchos y accedí a la bomba que está en una esquina. La saqué y puse una nueva. Lo que no recuerdo es si la boyita sirve para arrancar o parar la bomba o bien para señal de alarma, o para las dos cosas, dando arranque al principio del recorrido y alarma cuando la boyita está muy alta.
Luego he visto otros modelos y no he resuelto dudas, más porque un compañero me dijo que la bomba era normal que estuviese siempre arrancada, cosa que vimos en una máquina y no me creo que sea normal... Igual lo dijo para no tener que subir a investigar, era tarde...
A lo que vamos, sube con una escalera buena si se puede (abierta en A) o presupuesta un andamio o elevadora. Abres por debajo. Quitas tapa de filtros y tapa de abajo. Quitas corcho de bandeja de condensados. Depende del modelo igual es más fácil desmontar por el centro el ventilador. Quita tensión y si luego tienes que comprobar la bomba, la das de nuevo. Verás una bomba similar a la de la foto que te puse y una boyita magnetica. Sube y baja la boyita con los dedos. Yo creo que cuando la subes debería arrancar la bomba, no me creo eso que me contaron de que estas bombas siempre están arrancadas y la boya solo sirve para alarma. Será para las dos cosas como en los splits (la boyita arranca la bomba y si está muy alta suena la alarma). En todo caso, si la bomba no gira subiendo o bajando la boya, o no está girando continuamente, está mal la bomba, no puede estar parada siempre pues se desbordaría el agua. No hay más. No te compliques. Presupuesta una bomba nueva si no gira. Verás que gira porque vibra, y por debajo tiene un agujerito por donde toma el agua, si con cuidado metes un tocito de cable o algo así, notaras el batir de las aspas que elevan el agua. No es difícil. A veces se atascan de cieno verde de ese gelatinoso. Si es eso, límpiala y ya está.
En estos trabajos, sobre todo, trabajar seguro. Ya te digo que el problema no es tuyo, y si quieren arreglarla, que paguen un andamio o elevadora. O que llamen a otro más intrépido. A diario veo intrépidos que trepan como spiderman y hacen cosas que nosotros rechazamos. Suelen ser siempre faenas mal pagadas que no merecen la pena. Los clientes buenos entienden que la seguridad es lo primero.
Solo decirte mil gracias.Espectacular tu comentario así da gusto de verdad.