Hola tengo una máquina que me está rompiendo la cabeza. La máquina es una mitsubishi 1x1 sólo frío de r410a es decir no tiene válvula de cuatro vias. Bueno pues después de reparar la máquina le metí gas nuevo por báscula después de hacer prueba de acidez, estanqueidad y vacío. Después de todo ese trabajo al arrancarla resulta que la presión de descarga se me va a los 30 bar y la de baja se me queda en sólo 4 bar...
No sé que puede ser.. alguien sabe?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol primero es raro, y si dice el modelo se sabra ,y si es a 410 uf , o es muy antiguo o no puede ser, salvo alguna modificacion ,las batallas o se ganan o se pierden, para ganar esta tendrias que contar como es la maquina mod serie no es la primera vez, que no se ve una valvula, cuentanos de que epoca es el cacharro que no es b.c. sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tal vez una obstrucción del dispositivo de expansión o el filtro deshidratador
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lleva la expansión en la unidad condensadora y en el arranque parece que funciona más o menos bien... Pero la presión de baja no sube y la de alta se mantiene muy alta 30 bar aprox pero además de eso medí la temperatura de descarga y es muy elevada llega a 95°c y cuando llega a esa temperatura salta una seguridad que conecta la descarga con la aspiración. Pero bueno mi gran duda es lo de las presiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol hiciste una limpieza en condiciones, siempre se cambia el filtro, asi que te toca, si no lo hiciste, sal... cortar a la entrada del filtro justo pegado al filtro y soldar,
salida del filtro capilar cortar a unos centimetros del filtro, por que suele estar el tubo obstruido a la salida del filtro.
Si que cambié el filtro (y está bien colocado) Entiendo que os referís a que hay aire en el circuito o nitrógeno. Pero de ser así ¿no deberían de estar altas las dos presiones?
El administrador ha desactivado la escritura pública.