• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Condensador DAIKIN se congela

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 6 meses #187187

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros,

Estoy con un tema que me trae de cabeza y no se ya por donde atajarlo, y recurro a vuestra experiencia a ver si me podéis echar un cable.

Hemos instalado dos conjuntos de Daikin en montaje triple, uno en cada planta del edificio, es decir, las tres interiores están todas en la misma planta. Resulta que a la hora de ponerlas en marcha, las condensadoras se congelan y medimos tan solo 33º en la impulsión.

Lo primero que pensamos es que les faltaba gas, y cargamos según instrucciones del manual de Daikin. A una le cargamos 0,6 kg y a otra 1,2 kg. En la primera observamos que al menos la condensadora ya no congela, pero en la segunda, a pesar de haberle cargado tal cantidad, sigue congelandose y sin calentar correctamente. La tirada de la línea es inferior al máximo que indica el manual (son 50 mts máx y tenemos 40), y la alimentación también es correcta (cable de 6 mm2). Me llama la atención que el frigorista ha medido una intensidad de 17 A, cuando el máximo de ese compresor es de 33,5 A. El modelo de la condensadora es RZQSG125L9V1. Lo único que se me ocurre es que estos equipos lleven algún tipo de programación para montajes triples, pero ya no se qué pensar. ¿Alguna idea compañeros?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 6 meses #187191

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola, Dewit, índicame, por favor, L1, L2, L3, L4, H1 y H2. Gracias. Un saludo.
Última Edición: hace 5 años 6 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dewitt

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 6 meses #187194

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que se genere escarcha en la unit exterior no es motivo de avería , simplemente está actuando en control de condensación .
En el mando brc ( de pared ) hay que ajustar el parámetro de sistema Twin.
Que temperatura exterior tienes , presión de descarga ?
Los ventiladores exteriores están funcionando , ciclan o están parados?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dewitt

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187195

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias por tu respuesta, te indico:
L1 = 15
L2 = 5
L3 = 5
L4 = 15
H1 = 13
H2 = 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187196

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Hola, Dewit, índicame, por favor, L1, L2, L3, L4, H1 y H2. Gracias. Un saludo.
Gracias por tu respuesta, te indico:
L1 = 15
L2 = 5
L3 = 5
L4 = 15
H1 = 13
H2 = 0
silenbloc escribió:
Que se genere escarcha en la unit exterior no es motivo de avería , simplemente está actuando en control de condensación .
En el mando brc ( de pared ) hay que ajustar el parámetro de sistema Twin.
Que temperatura exterior tienes , presión de descarga ?
Los ventiladores exteriores están funcionando , ciclan o están parados?

Gracias por tu respuesta, desconocía el parámetro "sistema twin", se lo comentaré al frigorista por si a él también se le ha pasado. Respecto a las otras preguntas, temperatura exterior aprox. 12-15º, carga de presión 22 kg. Desconozco el funcionamiento de los ventiladores, se lo comentaré también.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por dewitt.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187197

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Con las longitudes que me has dado y el manual, me dice que debes añadir 0'6kg. Por qué dices 1'2kg?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187198

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187199

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Me da G1=15m. G2=25m. G1+G2=40m. Longitud=40-30=10m. R1=0kg. R2=0'6kg. R=0+0'6=0'6kg.
Recupera y pesa a ver cuánto tienes, por si hay fuga. En la pagina siguiente te sale la carga completa desde cero. En tu caso creo que anda por los 3kg. Ahora lo compruebo.
Editado: efectivamente, eso deberías tener, unos 3kg. Más de 2,9 y menos de 3'4kg. Si recuperas esa cantidad, llama al servicio técnico y que se encarguen ellos de la avería.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187200

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Digo lo del servicio técnico porque es una máquina nueva en garantía, y tú te debes limitar a instalarla de acuerdo a sus instrucciones. Si cumples, cables bien, distancias bien, carga correcta... El resto es problema de Daikin, no tuyo.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187203

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si las unit interiores tienen mando de pared brc , pulsa una vez TEST haber que avería te sale .

Se supone que la instalación está ok .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187212

  • dewitt
  • Avatar de dewitt
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Buenas tardes compañeros,

Os he estado leyendo a todos estos días, disculpad que no haya contestado hasta ahora. Después de probar varias de las cosas que me sugerísteis, resultó que la máquina, al ir montada dentro de un mueble (son de conducto de suelo), se ahogaban, no tomaban aire suficiente y tampoco podían impulsarlo. Las endiduras que hicieron en el mueble para el retorno parece ser que no eran suficientes, además de que el espesor del rechapado del mueble era demasiado grande.

Espero que mi experiencia os sirva, y de nuevo gracias por vuestras respuestas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, camacho d

Condensador DAIKIN se congela hace 5 años 5 meses #187213

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol eso se dice desde el primer momemto, no crees ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.335 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information