• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: valvula modulante para UMA y su termostato

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187259

  • orlandoa37
  • Avatar de orlandoa37
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Estimados buenas tardes espero puedan ayudarme, estoy necesitando instalar una valvula modulante para agua con su respectivo termostato para manejar dicha valvula a una UMA modelo CARRIER. que debo de tomar en cuenta a la hora de burcar el modelo que debo comprar? y que termostato debo usar? estoy confundido con la valvula solenoide no e slo mismo o si?

espero puedan ayudarme saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187260

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11273
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
hol donde se instalaria la valv tienes que decir donde la quieren instalar,
algo de esto, tienes que saber el paso que es segun la tuberia de 1" 1/2 etc
www.setefer.com/index.php?page=shop.prod...egory_id=235&option=
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187263

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4500
  • Gracias recibidas 2361
  • Karma: 107
Considero que el único que puede sugerir que tipo de válvulas usar en un determinado equipo es el fabricante, por lo tanto debes tratar de conseguir el manual de servicio del equipo.
Las válvulas solenoides ofrecen funciones de apertura o cierre total y no se pueden utilizar para la regulación del flujo de gas o fluido.
Las válvulas de control modulantes son para el control del caudal del fluido en un proceso, ya sea controlada por la temperatura o la presión.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187271

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Una UMA entiendo que es lo que en España llamamos una UTA.
Supongo que lo que quieres es una válvula de tres vías que corte o abra el paso de agua a la batería en función de la temperatura.
Puedes poner lo mismo que si fuera un fancoil.
Depende de lo grande que sea, pero descartando las opciones pequeñas, para cosas medianas puedes poner una válvula de tres vías con actuador a 230v que venden en tiendas de repuestos de frío/calor, y gobernarla con un termostato genérico de fancoil tipo Eberle o del estilo, con sonda de conducto o no dependiendo de tu instalación (esas opciones las tiene el fabricante).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187272

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Una válvula de este estilo. Das tensión en una dirección u otra y abre y cierra. Lleva un común neutro y luego dependiendo de por que otro hilo das la fase, abre o cierra. Cuidado a la hora de instalarla con posicionar bien la pieza central.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187281

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1500
  • Gracias recibidas 987
  • Karma: 54
Asociar términos como válvula modulante y termostato pues la verdad no tiene sentido son conceptos diferentes, un termostato funciona como un todo-nada y una valvula modulante funciona como un control proporcional.
Si entendemos como UMA una UTA (unidad tratamiento de aire) lo lógico seria instalar una válvula con control PID y en este caso lleva una sonda ya sea como aire primario colocada en impulsion, ambiente colocada en el local o retorno en conducto.
Recuerda que para frio siempre desviadoras y calor mezcladoras; se necesitarían datos de la batería, caudal perdida de carga para dar autoridad ala válvula en fin es algo mas complicado que comprar una válvula de zona para fan-coils
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, francismorcillo

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187284

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Ya, pero si las baterías de la uta no tienen ni válvula de tres vías...
En fin, supongo que es un equipo viejo o rescatado, o instalado por él pero sin haber detrás un proyecto, una instalación grande, ingenieros, etc. Lo digo por dar una solución factible y que pueda instalarse para dar servicio. Eso entendí.
Yendo más lejos también se puede integrar todo en un scada, poner sondas de co2, free cooling...
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187290

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4500
  • Gracias recibidas 2361
  • Karma: 107
Considero que el único que puede sugerir que tipo de válvulas usar en un determinado equipo es el fabricante, por lo tanto debes tratar de conseguir el manual de servicio del equipo.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187291

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Hola. Las válvulas de tres vías en instalaciones térmicas de agua suelen ser externas a los equipos. Hay equipos que pueden controlarlas (como las aerotermias, con una salida de bornera para alimentar el motor de la válvula, que puede ser la válvula que uno quiera).
Las válvulas sirven para dejar pasar agua o no dejar pasar agua al elemento terminal. El fabricante determina un caudal en sus equipos, y es responsabilidad del diseñador o instalador garantizar ese caudal eligiendo bien el diámetro de tubería, las bombas, etc. y poniendo válvulas reguladoras de caudal si es preciso.
En cuanto al control de las válvulas de tres vías u otra valvulería, como bien dice Goldete los sistemas son muy sofisticados en instalaciones grandes, con muchas sondas, controles electrónicos y demás.
Para andar por casa, un simple termostato que abra y cierre la válvula ya funciona, al fin y al cabo esto consiste en dejar pasar agua o no.
Evidentemente el tema puede complicarse muchísimo.
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187293

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11273
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
<hol... esto parece que es lo dije al principio, pero el tema seria aparte de la sonda que llevan , es la informacion correcta del fabricante,la que faltaria, la informacion que das no es gran cosa , es bateria de C/ F calor solo , o frio solo, no me interesa si es grande o pequeña, o si esta en una esquina ,mira el manual de fabricante y te dira tipo de valvula , conexiones etc etc sal ,,,, esquemas hay en el foro, no colocar una valv y ya,,,,, juega la humedad , capacidad de la bateria, como dicen el caudal , la temp ,
de agua, aire,si es una camara de tratam,,, de aire, asi me pondria en manos del manual del equipo, sal,,,,,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187294

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Hola, me refiero a que la documentación de muchos equipos terminales de climatización por agua no hace mención a las válvulas de tres vías, porque son externas al equipo, no vienen con el equipo.
Algunos casos hay, de deshumectadoras con válvula de tres vías de agua interna y otros más, pero fancoils, utas y elementos similares no incluyen la válvula de tres vías y no aparece nada de eso en la documentación. Aunque supongo que habrá algunos modelos pequeños que la integren, como los pequeños fancoils que vienen con la valvulita de cabezal blanco.
Aquí foto de uta con válvulas externas (las de cabezal negro). Valen de Danfoss, de Siemens... En fin, da igual. Es el control lo determinante, no la válvula.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

valvula modulante para UMA y su termostato hace 7 meses 3 semanas #187296

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Aunque en la foto anterior parecen de dos vías, ejejej.
Aquí otras imágenes con válvulas externas a los equipos, que decía.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 7 meses 3 semanas por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information