• Página:
  • 1

TEMA: Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187474

  • cescbp
  • Avatar de cescbp
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, me encuentro ante un caso insólito, split inverter r410 daitsu, presiones correctas, placa exterior recién cambiada, sondas (interiores y exteriores ok), unidad interior no marca avería... enciendes máquina, tanto en frío cómo calor, ventilador prende correctamente, y a los 15-20 egundos o algo más, se para. Compresor no endiende, la recién placa cambiada no le suministra tensión al compresor. Las bobinas de él miden correctamente. Estoy desconcertado, además he sido incapaz de encontrar el manual de errores de los tres leds que tiene la unidad exterior, ya que parpadean el 1º y 3º. ¿me pueden ayudar?

muchas gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187475

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
Hola, dices que las presiones son correctas y que el compresor no llega a encender. Puedes explicar esta parte? Si tomas la presión con el equipo parado, haya más refrigerante o menos, siempre que haya líquido te dará la misma. Lo que no sabrás es si está sobrecargado o le falta carga, sólo que tienes líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187476

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 939
  • Karma: 30
De todos modos no creo que ahí tengas el fallo. Tal vez placa interior. Que no llegue la orden de arranque. Comunicación. La verdad, no lo sé. Yo llamaría al servicio técnico y que me indicaran dónde medir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cescbp

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187477

  • cescbp
  • Avatar de cescbp
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
me ha llegado a funcionar unos minutos, por eso lo de las presión. klixon correcto e intensidad ok... me gustaría encontrar el manual técnico por lo de los leds. gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187481

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7766
  • Gracias recibidas 3184
  • Karma: 107
cescbp escribió:
me ha llegado a funcionar unos minutos, por eso lo de las presión. klixon correcto e intensidad ok... me gustaría encontrar el manual técnico por lo de los leds. gracias

Hola cescbp , cuando cambiaste la tarjeta ¿llevaba pasta térmica en algunos componentes ?

La reemplazaste y pusiste nueva pasta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187485

  • cescbp
  • Avatar de cescbp
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
la nueva placa ya viene con el disipador y pasta térmica correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 7 meses 1 semana #187491

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7766
  • Gracias recibidas 3184
  • Karma: 107
Pues siendo así como dice el compañero , igual también tienes dañada la tarjeta de la unit interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Expediente X en Daitsu DS12Ui-VT hace 6 meses 3 semanas #187833

  • jsotoperaltan
  • Avatar de jsotoperaltan
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: -5
hola
termico de descarga
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information