TEMA: problema acs con baxiroca aerotermia

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187525

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Entonces pedrin12345 es un sistema típico de aerotermia y lo que hay que ajustar son los parámetros de funcionamiento .
Normalmente para el acs en bomba calor son 45mt máximo si en ése tiempo ni a alcanzado la temperatura de acs , entra la etapa del depósito de acs de apoyo .

Las 2horas es un tiempo máximo que se puede ajustar .
Lo que hay que intentar es no tener el apoyo y la bomba calor en funcionamiento simultáneo porque nos vamos de consumo ( dependiendo capacidad pero suele estar en 3kw apoyo acs + 4 ó 5 kw bomba calor) independientemente del apoyo para el boiler .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187526

  • pedrin12345
  • Avatar de pedrin12345
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 283
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 2
haber creo que no me exprese bien o no me entendiste , yo decia que el DEPOSITO no tiene resistencias , pero si la aerotermia que las activa para calentar el acs mas rapidamente ,primero activa la primera etapa y luego la segunda si esque la necesita ..cuando llega a cierta temperatura corta las resistencias y solo calienta cn el compresor...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187527

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pero dónde están entonces las resistencias?
Y para Silembloc, cómo es eso de que entran simultáneamente los dos sistemas? En los equipos que yo he visto eso es imposible, pues es la misma unidad de aerotermia la que controla el boiler como dices tú, con lo de la bornera que he explicado. En la documentación viene explicado, al menos lo he leído en 3 marcas distintas. Bornes 15 y 16 (es un ejemplo) son salida para dar tensión al apoyo eléctrico, y esos bornes son de la unidad exterior, para entendernos, de lo que parece una unidad exterior de aire acondicionado, vamos, la máquina, con sus placas electrónicas, su compresor, ventilador/es, etc.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187528

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Que yo sepa hay 2 resistencias de apoyo a la aerotermia una en el depósito de acs y otra en el boiler o un pequeño acumulador dentro del hidrokit .
Y en casos necesarios de simultaneidad o mucha demanda entran ( por ejemplo clima+ acs ).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187529

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, silen, pero hablamos del mismo circuito de agua? Las dos en acs o una en primario (el agua que pasa por el intercambiador con el refrigerante) y otro en el secundario (el agua de consumo o acs). Es que yo la del acumulador que mencionas en el hidrokit no la he tocado ni visto nunca, pues no todos los equipos llevan hidrokit, y yo trabajaba en un empresa que las montaba sin él (estaba incluido en la exterior). Tiraban con una bomba en la exterior, y allí iba el vaso de expansión y el intercambiador. De ahí salía agua hacia un acumulador de acs interior, recorría el serpentín y volvía, previo paso por una válvula de 3 vías que separaba para fancoils y suelo radiante.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187530

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Para entendernos, las que yo he trabajado como técnico, montadas en varias urbanizaciones grandes de la costa, con fases de varios centenares de viviendas, eran LG y Panasonic y ambas compactas sin hidrokit. Te adjunto imagen. El hidrokit de esta foto es externo, en las que yo solía tocar más venía dentro de la unidad exterior, no así como sale aquí. En todo caso, no sabía que en los hidrokits había resistencias. De haberlas, como dices, entonces es en el primario de agua, nunca en el secundario, de consumo, no? y en principio lo del primario con resistencias sí me parece un despilfarro enorme, el primario también sirve para el suelo radiante. De todos modos si puedes aclarar esto, mejor, así aprendemos, estos sistemas no tienen un montaje standar claro, se ve de todo... En la imagen verás como el hidrokit cae de parte del primario, y verás la resistencia de apoyo en el acumulador, de esa hablo yo, de la de dentro del acumulador de acs.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187531

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
PD. hablo de primario y secundario sin mucha propiedad, pero es solo para aclararnos, pues llamo secundario al acs y no es correcto, que nadie se escandalice, jaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187532

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cada fabricante tiene una u otra manera , en éste caso lleva 2 apoyos uno en el depósito de acs y otro en el hidrokit , así Daikin en los hidrokits lo indica .
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187534

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En la baxi roca veo que sólo tiene un apoyo para el acs y distintas configuraciones para adaptarlo a la instalación .


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


También indica que lleva 2 intercambiadores en el depósito de acs , si todo esto no se realiza correctamente pueden haber problemas en la instalación.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187535

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Gracias, Silenbloc, efectivamente uno de los apoyos lo denomina apoyo para calefacción, esa es la segunda resistencia, que no está en el acumulador de acs, cosa imposible, sino en un depósito del primario que digo yo, del agua que va a calefacción o a calentar el depósito de acs por dentro de serpentín. También dice que hay que unir ambos serpentines del acumulador, lleva dos, y los parámetros habría que revisarlos todos y bien, pues yo desaurotizaría el apoyo eléctrico para calefacción, para abaratar factura, avisando al cliente de que si tiene frío lo diga. Además, habría que revisa bien si el apoyo eléctrico para acs está bien configurado.
En los parámetros está casi siempre el tema en este tipo de sistemas, pues más complejos o menos, son los parámetros los que tienen que configurarse bien, son equipos muy abiertos a múltiples configuraciones, con caldera de apoyo, con apoyo solar, con resistencias habilitadas o no, etc. etc.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187536

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Efestiviwonder
El administrador ha desactivado la escritura pública.

problema acs con baxiroca aerotermia hace 5 años 5 meses #187537

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Yo en las instalaciones de aerotermia solamente habilitaba el apoyo de acs para el tratamiento antilegionella y en modo calor , ya que la bomba calor tenía suficiente capacidad para el acumulador de 300lt de acs.
En modo frío es más problemático y hay que combinar apoyo + aerotermia en horarios determinados y sin que afecte al consumo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.