• Página:
  • 1

TEMA: CONTROL POR CABLE A/ACDO LG

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187740

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola a todos. He cambiado un control por cable en una unidad de conductos LG.
EL control que llevaba esta obsoleto y no esta como repuesto. Consulte con un SAT y me dijo que el actual que suministran en este tipo de máquinas es compatible
Lo instalé y me da problemas, concretamente al minuto aprox. de conectar la máquina me da el error CH3, que creo que hace mención a incompatibilidad de control con placa electrónica. No se si es que hay que hacerle algún ajuste al control.
Estoy un poco perdido, a ver si alguien me puede orientar.
Muchas gracias y saludos al Foro
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187750

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, habrá que repasar los manuales, y ver si el cable es igual. A menudo veo problemas con cables, ya sean de sondas, de mandos, etc. apantallados, no apantallados... Lo mejor es seguir las especificiaciones del fabricante no sea que los cables viejos te den problemas, aunque es un decir.
Si LG dice que es compatible, debe serlo. Has vuelto a llamar? Igual lleva algún switch en la placa, o jumper, no sé.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IMECLIMA, silenbloc

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187751

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Pon aquí el modelo antiguo y nuevo del mando, el modelo de maquina también, y en poder busco a ver si encuentro algo, sin saber los modelos no puedo descargar documentos
Última Edición: hace 5 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IMECLIMA

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187757

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
jebesat escribió:
Hola, habrá que repasar los manuales, y ver si el cable es igual. A menudo veo problemas con cables, ya sean de sondas, de mandos, etc. apantallados, no apantallados... Lo mejor es seguir las especificiaciones del fabricante no sea que los cables viejos te den problemas, aunque es un decir.
Si LG dice que es compatible, debe serlo. Has vuelto a llamar? Igual lleva algún switch en la placa, o jumper, no sé.


Por ahí deben ir los tiros .
O conector o algún swich en la tarjeta unit interior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: IMECLIMA

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187761

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol CH03 te faltaria un 0 error comunicacion placa interior control remoto,comprobar ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187762

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol enchufate sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187763

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... mira si te vale, al final de la pag tienes mas en wiew pdf with full............
mira lo del listado ch3 <<<<cho3 claro que es ingles
www.orionair.co.uk/lg_air_con_fault_codes.htm sal
Última Edición: hace 5 años 4 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CONTROL POR CABLE A/ACDO LG hace 5 años 4 meses #187825

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que le pasaba al viejo control?
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information