• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Sustitución de máquina de conductos

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188021

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola buenos días, tengo una casa de dos plantas (cada una de 118 m2) y buhardilla de 20 m2, todo ello climatizado mediante conductos y solo una máquina instalada en el baño de la primera planta la cual impulsa el aire para toda la casa, tengo que decir que lo que es la buhardilla no tiene potencia para climatizarla y tuve que instalar un split para tenerla en óptimas condiciones. Pero con la máquina que hay las dos plantas si están bien climatizadas. Tengo que decir que la máquina es marca roca bcho 101 38 D trifásicamente (adjunto foto de placa) y lo que sería la unidad exterior está en el sótano. Para instalar una nueva se podría hacer igual como lo tengo ????

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188022

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, yo la veo corta para tantos metros, pero si estaban conformes... No creo que sea viable cambiar la red de conductos, no?
Puedes poner otra de similares características: potencia, caudal...
Lo que decidan los dueños.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188025

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Equipo sólo frío R22 y poca capacidad para la vivienda , reúne todos los requisitos para su sustitución .
Puedes instalar un equipo de mayor capacidad que cubra las necesidades de la vivienda e instalar 2 compuertas en la derivación de las 2 plantas , así distribuyes el aire tanto en u otra planta .

Ahora bien , si los conductos tienen los mismos años que el equipo , mejor hacer borrón y empezar de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188026

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Pero sustituir conductos me implicaría una obra grande
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188027

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
A no ser que de alguna forma se pudiera independizar una planta de la otra
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188028

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
También es de calor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188029

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Se supone que los conductos se dimensionan para un determinado caudal y con la máquina que le corresponde. Poner una máquina mayor, del doble, que es lo que haría falta, puede ocasionar problemas con esa red de conductos si se dimensionó para la máquina pequeña. Aunque no sé si dimensionaron algo o fue a ojo. Podría reventar los conductos.
Si están conformes con la potencia instalada, como dices, pon una máquina similar y listo. Supongo que la única queja es que la actual se ha roto y no funciona, no hay quejas de otro tipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188030

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
CORRALES escribió:
También es de calor

Tienes razón no vi bien la chapa de características .

Jebesat : Habría que revisar ésos conductos en que estado están , si son muy antiguos de fibra vidrio interior con el velo y exterior de papel kraft , aparte que ( están prohibidos ) se hacen porosos con el tiempo y humedad se deshacen .
El caudal no hay ningún problema , tenemos 2 plantas con impulsión común además de instalar compuertas de zona proporcionales y caudal variable de la unit de conductos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188031

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Bueno y cambiando conductos y máquina para hacerme una idea y que no me lleve sustos cuanto dinero supondría ya todo hecho más o menos una idea ya sé que habría que verlo pero un aproximado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188032

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Hola.
Me voy a tomar el atrevimiento de opinar.
Puesto q Corrales no dice que la máquina esta rota, voy a suponer q la maquina funciona bien pero es insuficiente para las dos plantas y que desea mejorar el confort en toda la casa.
Lo que yo haría seria mantener esa maquina funcionando y dividir la instalación en dos. En una planta mantengo esta maquina y en la otra planta instalaría otra de igual capacidad o acorde a la necesidad con los conductos que ya estan montados.
La inversión será mínima contra una maquina de mayor capacidad para toda la casa y no se necesita una gran inversión para adecuar impulsión y retorno para el nuevo evaporador. Por otro lado, se pueden usar uno u otro equipo según la necesidad, sin derrocharse energia enfriando una planta donde puede no haber nadie.
Espero ser claro.
Saludos
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: CORRALES

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188035

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
CORRALES escribió:
Pero con la máquina que hay las dos plantas si están bien climatizadas.
Hola, la verdad es que no entendí muy bien el problema. Decía que estaban conformes con la potencia de la máquina y pensé que se había roto, que ese era el problema.
En cuanto a los conductos, en mi zona exige tirar los techos de escayola de toda la casa y es inviable. Ya tendrían que estar mal para eso. Y si hay que hacerlo, quizá mejor poner splits y no tirar techos.
De todos modos me lié y no he entendido muy bien la consulta del compañero. No pensé que hubiese queja con el actual sistema ni su capacidad.
Última Edición: hace 5 años 4 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitución de máquina de conductos hace 5 años 4 meses #188036

  • CORRALES
  • Avatar de CORRALES
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 33
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Yo los conductos los veo bien, son como los habéis descrito pero aquí no hay humedad y están en buenas condiciones, para poner conductos nuevos supongo que habría que romper techos de pasillos para acceder a todos los conductos y sería engorroso. Para independizar una planta de otra también habría que romper en el techo.
Si me decís que poniendo una máquina del mismo caudal no hay problema, pues buscaré una máquina del mismo caudal y más frigorias para que no esté tan justa.
Algún consejo más???
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information