• Página:
  • 1

TEMA: VENTILACIÓN CONTROLADA VIVIENDAS

VENTILACIÓN CONTROLADA VIVIENDAS hace 5 años 4 meses #188118

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola, tengo una duda en la realización de la ventilación de unas viviendas comunitarias. Son 4 plantas y 4 viviendas por planta. Hay diferentes shunts que llegan a cubierta.
La aportación de aire exterior es a través de aireadores en la carpintería exterior de las zonas secas comedor y habitaciones y la extracción en zonas húmedas baños y cocina había pensado individualizar por vivienda la ventilación colocando un extractor en falso techo del baño y conexionando con tubos de 80 mm diámetro las bocas de dos baños y una de 125 para cocina. La extracción de la campana la separo de la ventilación .
Lo que me gustaría saber es cómo realizo la maniobra eléctrica para la puesta en marcha del ventilador. Había pensado en un temporizador que vaya haciendo renovaciones periódicas. Qué os parece?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VENTILACIÓN CONTROLADA VIVIENDAS hace 5 años 4 meses #188121

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Teóricamente la ventilación tiene que ser continúa.
Yo, las que he hecho tenía una cabina en cubierta para todas las viviendas, en otras iba por agrupación de shunts. Pero el funcionamiento era continúo. La cabina tenía un regulador de velocidad y unas sondas de presión diferencial para el funcionamiento de la campana.
La realidad, muchos vecinos tapan las rejilas, quitan los tubos, cierran los aireadores de las ventanas....
Por eso considero que lo mejor es poner un ventilador por vivienda y a gusto del consumidor :), que encienda o apague. Pero el CTE si no me equivoco dice que la VMC tiene que ser continúa.
Aprovecho para decir que ojo, ahora ya nos encontramos muchas viviendas con VMC y la aportación de ventilación para el calculo de cargas térmicas y aire acondicionado ya no digo si es calefacción empieza a ser importante, en algunos casos la típica máquina de 7.100 w para vivienda standard de 80/90 m2 se puede quedar corta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, kikesc

VENTILACIÓN CONTROLADA VIVIENDAS hace 5 años 4 meses #188129

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Gracias por la ayuda. Lo voy a plantear con sistema individual. Instalando un extractor en el falso techo de uno de los baños, acoplado directamente la impulsión de este al tubo circular galvanizado de 125 de diametro. Creeis que tendría que ampliar el diametro del tubo?. en cada shum comparto subidas independientes del sistema VMC. Es necesario aislar la tubería vertical del shunt? el ventilador dispone de dos velocidades y voy a colocar un conmutador de velocidades con interruptor on/off por sí algún cliente lo quiere desconectar.
También me gustará saber que diámetro es recomendable para las tuberías de la campana extractora cocina. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information