• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: No puedo con reloj programador

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188323

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
HOla! Tengo que programar un reloj a un equipo de aire acondicionado de manera que se encienda a las 7:30 y se apague a las 12:00. Parece que está bien, sin embargo no cierra el contacto abierto cuando está en la franja horaria.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
subefotos.com/ver/?16d29ef78abe2579e9e57642cf7cc8c3o.jpg]Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

subefotos.com/ver/?85cca6f246d7b973e3dabcd35c600baco.jpg]Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

subefotos.com/ver/?f0b136e930e12708990eb37863941563o.jpg]Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188327

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Eso suele pasar cuando en las bornas L y N no hay tension. Con la pila interna guarda la programación pero no conmuta los contactos.

De cara a programarlo es facil el programa 1 le pones 07:30, seguido los dias de la semana y como quieres que actue el c1 que es on. Programa 2, 12:00, los dias de la semana en los que actua y c1 off.

Si todo esta ok y no conmuta cambialo que estara mal de fabrica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188328

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, son puñeteros esos. Si estás dentro de la franja programando (entre las 7:30 y las 12), por ejemplo, a las 10 de la mañana, no te va a arrancar hasta el día siguiente a las 7:30.
Yo estuve un par de horas liado hasta que me di cuenta.
Si vuelves a hacerlo dentro de esa franja donde ya tendría que estar encendido, primero programa, luego cambias la hora a las 7:25. Cuando arranque, vuelves a poner la hora a las 10 o la que sea en ese momento (esto solo vale si vas a programarlo y por casualidad estás dentro de la hora en que debería estar en on.)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188329

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Joder pues eso no me a pasado nunca, nada mas programarlo siempre me a reaccionado. Lo que si me a pasado una vez, mande a un chico de practicas montar uno en el taller para un cuadro y se equivoco en que el 1 era el comun cuando es el 2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188330

  • jolovi19
  • Avatar de jolovi19
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Cómo comenta Migar si no hay tensión entre L y N el programador no realiza las maniobras programadas.
El tema de realizar las maniobras dentro de los horarios, es verdad que sí realizas una programación y en el momento de la programación estás en dentro de esa franja no realiza la maniobra. Lo que se a de hacer es programar y luego dar una pulsación a C1, aparecerá el símbolo de la mano en la pantalla que estará presente hasta la siguiente orden programada que será el paro, no es manual permanente. Cuando se fuerzan maniobras de manera permanente en la pantalla aparece la mano con un candado y on o off según programemos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: picasso, jebesat

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188332

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
jolovi19 escribió:
Cómo comenta Migar si no hay tensión entre L y N el programador no realiza las maniobras programadas.
El tema de realizar las maniobras dentro de los horarios, es verdad que sí realizas una programación y en el momento de la programación estás en dentro de esa franja no realiza la maniobra. Lo que se a de hacer es programar y luego dar una pulsación a C1, aparecerá el símbolo de la mano en la pantalla que estará presente hasta la siguiente orden programada que será el paro, no es manual permanente. Cuando se fuerzan maniobras de manera permanente en la pantalla aparece la mano con un candado y on o off según programemos.
Gracias, pues estuve este verano desde las 3 y pico de la tarde hasta las 5 con esa tontería. Pasando calor. Sin cobertura en un sótano para bajarme la documentación del cacharro. Antes que lo hubiera sabido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188356

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jolovi19 escribió:
Cómo comenta Migar si no hay tensión entre L y N el programador no realiza las maniobras programadas.
El tema de realizar las maniobras dentro de los horarios, es verdad que sí realizas una programación y en el momento de la programación estás en dentro de esa franja no realiza la maniobra. Lo que se a de hacer es programar y luego dar una pulsación a C1, aparecerá el símbolo de la mano en la pantalla que estará presente hasta la siguiente orden programada que será el paro, no es manual permanente. Cuando se fuerzan maniobras de manera permanente en la pantalla aparece la mano con un candado y on o off según programemos.

Hola y gracias a todos por vuestras respuestas.
Se me olvidó comentar que el reloj está alimentado a la corriente eléctrica L y N. Los contactos NO ,están libres de tensión.
No sé si podéis ver las fotos. En ellas se puede ver que programé, de lunes a viernes a las 7:30 el encendido On y a las 12:00 el apagado Off.
Para intentar arrancarlo modifiqué la hora del reloj pero no funcionaba.
La única manera de encenderlo era cuando pulsaba la mano ...pero yo pensaba que era modo manual PERMANENTE y lo descarté.
Jebesat para tu consuelo, yo también estuve un par de horas liado sin sacarle punta
Última Edición: hace 5 años 3 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188370

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Picasso.
¿El reloj es 24h o tiene am/pm ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188393

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Hola:
Si lo programaste dentro de esa franja horaria. Lo que tienes que hacer es ponerlo en manual On. Aparecera la mano. Cuando llegue la hora de desconexión se desconectará, se quitara la mano y ya funcionará en automático con normalidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188407

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
No se si llego tarde , este reloj si lo programas para que funcione y estas dentro de la franja horaria de activación,no conmutará hasta la próxima franja horaria correcta ,(sin manual), para el ya es pasado y el controlador tomara la siguiente instrucción...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188436

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Creía que era tema personal pero viendo el post yo también reconozco que los programadores de ORBIS hay que darles de comer aparte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

No puedo con reloj programador hace 5 años 3 meses #188458

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a todos!
Silenbloc es de 24 horas.

Bueno deciros que tras varios días sigue sin ir bien. Confiaba en que , después de la pulsación manual, funcionara correctamente, pero no.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information