• Página:
  • 1

TEMA: AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188355

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Hola, y feliz año.

Estamos con una reparación de esta máquina, en la placa no se ve ya modelo. Es una unidad bomba de calor partida, con condesadora axial y dos circuitos independientes , gas 407C y potencia unas 38.000 fr, la interior puede ser BCVI 454 y la exterior pudiera ser SQH150K/AHO-454-BG-38.

No sabemos de su vida, posiblemente le hayan metido gas hace poco, pero cargando, sin vaciar ni meter a peso.

Los datos medidos:

Circuito 1:
Tª ext: 1º tª int: 15º tªdescarga: 93.2 Consumo: 11.47 A Pres. baja: 10 psi Pres. Alta: 185 psi.

Este circuito pasado un tiempo despues de parar el circuito 2, da error 21.

Cicuito 2:
Tª ext: 1º tª int: 15º tªdescarga: 112º Consumo: 15.2A Pres. baja: 50 psi Pres. Alta: 370 psi.

Este circuito pasado un tiempo despues de parar el circuito 2, da error 22 (presostato alta,termico ventilador, termico compresor). No tenemos información pero habrá saltado por alta. Otras veces si ha sido el térmico del compresor.

Ciruit0 1 error 12. (que es lo mismo pero en cirucuito 1).

Los circuitos son independientes.

En las 5 horas que estuvimos no hizo ningún desescarche, la batería tampoco se escarchó complétamente.

La verdad, se nos está atragantando la avería, la máquina es vieja, pues trabaja 24 horas/365 dias.

Funciona bien un tiempo, pero al cabo de un dia otra vez error, distintos errores.

Creemos que tenemos dos averías o tres, cicuito 2 exceso de gas, o compresor. En el circuito 1 ni idea, y luego el tema que no desescarcha.

¿Alguna orientación?, Además, como hace el desescarche estas máquinas?, lleva una sonda de desescarche en la parte de abajo por cada circuito, y luego un temporizador que se puede poner a 30, 60, 90 mn. Cada 30/60/90 mn, lee sonda y si hay hielo desescarcha?

Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188363

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
No conozco este modelo pero tengo una roca york y el error 12 y 22 son presostato de alta del circito 1 y del circuito 2.
Hay una puerta junto a la del cuadro eléctrico. Dentro hay un motor que mueve el ventilador a través de una correa dentada; a lo mejor en tu modelo tienes esa correa, revísalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188364

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
boecesar escribió:
No conozco este modelo pero tengo una roca york y el error 12 y 22 son presostato de alta del circito 1 y del circuito 2.
Hay una puerta junto a la del cuadro eléctrico. Dentro hay un motor que mueve el ventilador a través de una correa dentada; a lo mejor en tu modelo tienes esa correa, revísalo.
Te hablo de una roof top, ¿la tuya también es roof top?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188371

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Vamos por partes :
Equipos supongo funcionando en bomba calor .
Circuito 1 : los síntomas son claros de fuga o falta de refrigerante , deberías tener cómo mínimo una presión de alta de 270 psi.

Circuito 2 : la temperatura de descarga es muy elevada así cómo las presiones , habría que revisar el control de condensación del equipo ( sonda del intercambiador exterior y funcionamiento ) , o exceso de carga de refrigerante .

Puntos a revisar :

Temperaturas de impulsión / retorno en la unit interior y exterior .

En cuanto a los desescarches normalmente hay dos condicionantes , temperatura exterior y del intercambiador , si las dos condiciones están presentes el control que comentas realiza el desescarche ( revisa en modo calor que en su servomotor le llegan 220v ).

Ya nos comentas .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188379

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
boecesar escribió:
No conozco este modelo pero tengo una roca york y el error 12 y 22 son presostato de alta del circito 1 y del circuito 2.
Hay una puerta junto a la del cuadro eléctrico. Dentro hay un motor que mueve el ventilador a través de una correa dentada; a lo mejor en tu modelo tienes esa correa, revísalo.

Gracias, son ventiladores helicoidales, sin correa de transmision, directos al motor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188380

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
boecesar escribió:
boecesar escribió:
No conozco este modelo pero tengo una roca york y el error 12 y 22 son presostato de alta del circito 1 y del circuito 2.
Hay una puerta junto a la del cuadro eléctrico. Dentro hay un motor que mueve el ventilador a través de una correa dentada; a lo mejor en tu modelo tienes esa correa, revísalo.
Te hablo de una roof top, ¿la tuya también es roof top?

No, es un equipo partido, pero los errores coinciden, primera cifra el numero de circuito, segunda cifra tipo error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188381

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Vamos por partes :
Equipos supongo funcionando en bomba calor .
Circuito 1 : los síntomas son claros de fuga o falta de refrigerante , deberías tener cómo mínimo una presión de alta de 270 psi.

Circuito 2 : la temperatura de descarga es muy elevada así cómo las presiones , habría que revisar el control de condensación del equipo ( sonda del intercambiador exterior y funcionamiento ) , o exceso de carga de refrigerante .

Puntos a revisar :

Temperaturas de impulsión / retorno en la unit interior y exterior .

En cuanto a los desescarches normalmente hay dos condicionantes , temperatura exterior y del intercambiador , si las dos condiciones están presentes el control que comentas realiza el desescarche ( revisa en modo calor que en su servomotor le llegan 220v ).

Ya nos comentas .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Si, funcionanndo en bomba de calor, Gracias, tiene toda la pinta lo que comentas, tenemos que volver, recuperamos, cargamos a peso los dos circuitos y tomaremos datos nuevamente, no sabemos que le han podido hacer a la maquina anteriormente, y el 407 es delicadillo
Última Edición: hace 5 años 3 meses por albiranz.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AYUDA CON ROCA YORK PARTIDA BC 407C BCVI 434 hace 5 años 3 meses #188426

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compañero,en mi modesta opinió ,estoy de acuerdo en empezar de cero,eso sí,decimos primero a cliente estado del equipo y las operacions a realitzar,recuperación gas,mirar en placa cantidad de gas,llamar a Johnson Controls para hacer consulta si no hay placa en equipo y cantidad de refrigerante adicional,consumos,etc..,limpiamos equipo a fondo,vacío y carga a peso,arrancamos y terminamos de ajustar carga,miramos presiones,són bastante similares a las del querido R22,temperaturas,consumos,etc...,ir contándonos Más.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.320 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information