Buenas tardes Gente!!
Recurro a Uds. para ver si pueden ayudarme con un aire de ventana que no estoy pudiendo hacerle funcionar en optimas condiciones, que paso a detallar…
Datos del Equipo:
Tipo: Aire Ventana
Marca: Surrey
Modelo: Winpac Eco
Modo: Frío/calor 3000 Frigorías
Gas Refrigerante: R410a
Otro: 1 año de uso
Datos del Clima:
Temperatura ambiente 38 °C
Humedad Relativa Ambiente: 77%
Paso a detallar… El cliente me llama por el aire no enfriaba como antes. Llego al domicilio y constato con un termómetro ambiental digital de dos temperaturas que el salto térmico en el deflector era de 6°C. Luego hago tacto con los dedos en las serpentinas del evaporador y noté que estaba a temperatura ambiente en el 70% del evaporador (frio solo un 30%)…
Llego al taller e instalo una válvula pincher en el lado de baja presión y una en el lado de alta presión y coloque el manifold, con el equipo apagado me dio 250psi en baja y 250psi en alta… Con el equipo encendido 120psi en baja y 410psi en alta en la función Cool (Frio)… El salto térmico en el deflector fue de 8°C, con un consumo de 4,6 Amperes…
Al ver que todas las presiones estaban bien (Según mi conocimiento), testee la bobina de la válvula Inversora (valvula de 4 vias) y funcionaba perfecto, luego alimente de forma directa a 220v y se escucha perfectamente que se activa el embolo de la válvula. Además de constatar (tacto con los dedos) con el equipo en funcionamiento que los caños de retorno a la válvula y el caño de retorno de la válvula al compresor que estaban a la misma temperatura…
Como dato adicional: La placa cuando seleccione el MODO HEAT se apaga el compresor y forzador y además manda los 220v a la bobina de la válvula inversora (activa) y cuando cambie a MODO COOL seguía mandando los 220v a la bobina de la válvula inversora (La desconecte a la válvula inversora pero tampoco mejora el salto térmico).
Desde ya cualquier ayuda que puedan darme se los agradeceré…
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aire Ventana Surrey Winpac Eco 3000 Frigorias
hace 5 años 2 meses #188624
Hola un saludo , los equipos ventana son muy delicados ante las variaciones de temperatura , de echo en modo frío aprovechan el agua de drenaje del evaporador para refrigerar el condensador ( quizás por éso tengas la presión de alta tan alta ) por otra parte , sino a sido intervenido o manipulado , yo limpiaría bien el evaporador/condensador bandeja drenaje y turbinas , luego carga a peso y a funcionar.
Déjalo un par de días chequeando funcionamiento .
Aquí te dejo el manual con su funcionamiento , IMPORTANTE temperaturas y advertencias de funcionamiento .
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.