• Página:
  • 1

TEMA: Limpieza por compresor quemado

Limpieza por compresor quemado hace 5 años 1 mes #188960

  • Friofrio19
  • Avatar de Friofrio19
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 2
Hola buenos días compañeros tengo una máquina que el compresor se ha quemado.(suposición)es porque nunca lo hice y quiero aorender mas.
El tema es:nunca e visto como se hace la limpieza de una instalación por compresor quemado.
Lo primero me imagino que será comprobación de acidez no?
Si está bien la acidez no se limpia?
Como puedo recuperar todo el aceite de una instalación?
Con un nuevo compresor no añado sceite porque viene con el.pero si es compresor no está quemado y tiene acidez?y como compruebo esa acidez en un compresor no quemado?
La bomba de meter aceite se hace por baja me imagino.
El filtro deshidratador hay que cambiar también me imagino.he oído hablar de flux pero no tengo ni idea.
Donde podría ver en vídeos o libros o algo sobre este tema.muchas gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Limpieza por compresor quemado hace 5 años 1 mes #188970

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
www.minambiente.gov.co/images/Asuntosamb...frigeraci%C3%B3n.pdf
bueno seria estudiar todo pero lee a partir del segundo capitulo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Friofrio19

Limpieza por compresor quemado hace 5 años 1 mes #188980

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si está " quemado " seguro que hay acidez , otro punto es si el desgaste fue mecánico .
Tanto uno cómo otro hay que eliminar los residuos generados en el deterioro del compresor y que están por la instalación ( aceite contaminado , partículas metálicas , ceras y demás de la descomposición del aceite) .
Bien recirculando líquidos limpiadores o refrigerante y eliminando todos los dispositivos que impidan el paso del agente limpieza .
En la puesta en marcha del compresor y las siguientes 24h verificar el funcionamiento correcto ( recuerda que lo que mata a un compresor , mata al siguiente ).

Puedes visitar o suscribirte al canal , aquí te dejo un vídeo

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Última Edición: hace 5 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rua, Friofrio19
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.407 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information