TEMA: Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 2 semanas #189428

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
ami lo que me supera es que dice que le da alarma de alta y de baja, eso no puede ser,y si no me equivoco dice que no ve presostatos, y la baja y la alta que salen como alarma de que son, de temp o de qué aclarate , entonces es de temp del circuito frigo....¿o es del circuito de aire?,la maquina funciona y se para, o cual es el problema en verdad, comprueba las compuertas si modulan, presion de aire, y temp. creo sea problema de aire , sal... esa alarma, algo mal en ese circuito, referente al aire,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 1 semana #189478

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
creo que el compañero me informo bien.(se lo agradezco)el tema a tratar era el problema por que da ese fallo y no lo de la factura de la luz. Tambien podriamos entrar en la factura del tecnico por ir por nada y no lo hicimos por que no se trataba de eso.hice lo que me digiste y revisare el consumo electrico de esta maquina esta temporada y la comparare con la del año pasado(tengo contadores de energia en las maquinas de mas de 30kw)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 1 semana #189479

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
lo que tu digas, pero no respondes a la pregunta ,que le pasa a la maquina , no dices nada de que son las alarmas si dices que no tiene presostatos , se parara por algo no dices nada, y te pasas al recibo de la luz, asi yo creo que no solucionas los problemas que puedas tener , en la maquina-s sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 1 semana #189480

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11268
  • Gracias recibidas 1462
  • Karma: 69
hol,.....creo que se dijoo de todo,puedes contestar a unas preguntas por fa......
tiene presostatos digo en circuito frigo... puede ser uno o 2

y tiene mas presostatos ,relacionados con el aire de caudal, o presion
puede que se pare por esta razon , como dije tema de aire compuertas etc si es en esa zona, se incluye todo, turbina velocidad , controla el sistema del aire, que el aire que circula es lo que dice el fabricante o manual,
la carga de gas esta bien ,
recalentamiento y subenfriamiento estan bien
pues sera otro circuito el que esta mal,
o no tiene paso de aire fuezas la maquina la maquina se bloquea y se para es posible que no tenga circulacion de aire
falta de caudal revisa ese circuito,
cuando la maquina funciona bien no hay mas consumo,
no se para salvo por temp o por presion
pero cuenta el aire
si para y no hay presostatos segun dices, que ya es dificil,
no mires el recibo mira de solucionar la averia que la tienes,
yo comprobaria el circito de aire todo, aspiracion descarga retorno imp. todas las presiones si son correctas,
Última Edición: hace 2 meses 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 1 semana #189485

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 31
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
En el circuito de recuperación (el que da el fallo)al final solo encontré un presostato el de alta de baja no tuene. La maquina no se para por que solo es el circuito de recuperación.pero queda marcando la alarma y sin funcionar el circuito de recuperación. Tengo que volver esta semana por la instalación y dire algo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ciat ipf 360 fallo c.recuperacion hace 2 meses 1 semana #189499

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7765
  • Gracias recibidas 3184
  • Karma: 107
Si no es transductor , lo que puedes hacer es en la toma de alta , instalar un presostato mecánico de rearme manual , le ajustas el cut a la presión del actual y pasado un tiempo verificas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.