• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189890

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Muy buenos días lo primero.
Quisiera pedir ayuda. Tengo un equipo multisplit LG R22 4x1 con dos compresores . Con los dos me pasa lo mismo si enciendo sólo uno de los splits se pone a enfriar pero se empiezan a congelar las tomas tanto de alta como de baja y si conecto la segunda unidad de ese compresor, se descongelan y enfrian bien las dos maquinas y no se congela nada. sólo ocurre si dejo funcionando un solo split. podráa agregar video.
Muchas gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189891

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
perdón se congelan las dos llaves de baja de cada split, no alta y baja y si pongo en marcha el segundo split se descongelan y enfrian perfectamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189894

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Que presiones tienes en ambas situaciones ? saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189897

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Lo instalaron en un sitio de difícil acceso, tengo que quitar unos cristales de una ventana para poder llegar, aun no pude ponerle el puente de manómetros para ver que hacen las presiones, en cuanto lo haga informo, gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189898

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol puede ser algo asi,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189899

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
No, sólo pasa si está funcionando un solo split de los dos que soporta el compresor, si está funcionando los dos, no da el problema. intentaré subir video.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por zaloin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189900

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
No me deja poner el enlace del video de youtube, es este
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189901

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo lo que aprecio de entrada es un multsplit 4x1 con los split A1 y A2 trabajando.
si esta recién arrancado el equipo es factible que escarchen los tubos de retorno, después de que arranquen los ventiladores interiores es normal que desaparezca la escarcha.
a lo mejor mi apreciación es errada...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189903

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol. eso no es para asustarse, asi que no creo que descubras nada nuevo,y espero que algun dia cuentes la verdad, no hay dos maquinas hay mas por lo menos en la foto, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189914

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
No te entiendo. lo que sucede, no se si me he explicado bien. El aparato es un 4x1 con dos compresores. dos unidades interiores para cada compresor y pasa con los dos compresores. Y es que si dejo trabajando sólo un solo split , enfria perfectamente pero se termina congelando la llave de baja legando a hacer un bloque de hilelo del que está encendido y del que está apagado. Aqui no he dejado que llegue a hacerse el bloque de hielo para que se viera bien lo que hace y solo he dejado que escarche, pues según se enciende el segundo split se descongela todo y los dos se quedan enfriando bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189917

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
otra pregunta.
¿El equipo cuenta con dos compresores en la unidad exterior o con 1 Twin Rotary?
mas que animo de colaborar es animo de aprender.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

MULTI SPLIT SE CONGELAN TOMAS DE ALTA Y BAJA hace 4 años 10 meses #189921

  • zaloin
  • Avatar de zaloin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Última Edición: hace 4 años 10 meses por zaloin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.368 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information