• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema instalación hidráulica frío

Problema instalación hidráulica frío hace 4 años 10 meses #189943

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol el foro tiene muchos esquemas de instalaciones y videos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema instalación hidráulica frío hace 4 años 10 meses #189944

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema instalación hidráulica frío hace 4 años 10 meses #189957

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Buenos días: Por lo que se ve hay un poco de descontrol. Si existen cavitaciones en el circuito se producen esas vibraciones internas, que provocan que la instalación en la parte más próxima a ellas se manifiesten. Pues parece que las tuberías se quieren salir de sus soportes, o las bombas quieren salir corriendo. Sin ir más lejo estos efectos los produce en un equipo de presión cuando el presostato está justo a la salida de la impulsión y recibe el impacto directamente. Este se abre y se cierra, sucesivamente hasta que salta el guardamotor por termico. Yo lo he solucionado intercalando una válvula junto con un espiral; y a la vez ir cerrando la válvula hasta que el presostato no acusa el golpe de líquido. Dándole la razón a los compañeros al ser un circuito cerrado y recibir la bomba agua y líquido por la aspiración, en la tubería se producen taponazos internos que se manifiestan en el exterior de estas por sus vibraciones. En mi caso me llamó un amigo fontanero que tenía el problema, el electricista decía que el cuadro estaba bien. Los dos grupos de presión eran de 5.5 KW. arranque directo, para una presión de 6 Kg. Parecía que las bombas y las tuberías se querían salir de sus acoplamientos. Al darme cuenta que el problema era que se conectan se desconectan sin parar manipulé las válvulas de los presostatos. Se soluciona la avería en pocos minutos y el hotel se pudo inaugural a la hora prevista. Por un amigo de vez en cuando se puede hacer un sacrificio. Saludos.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por camacho d.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Problema instalación hidráulica frío hace 4 años 10 meses #189986

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Interesante refexion, aunque creo que hay puntos en tu manifiesto que no logro entender. Si definimos cavitacion como el fenómeno en el cual un liquido pasa de estado liquido a gaseoso y vuelve otra vez a su estado liquido.
Este fenómeno se da en circunstancias muy definidas que no voy a describir ya que en internet hay suficiente información, solo decirte que un grupo de presión de agua es un circuito abierto y lo normal es que la bomba aspire de un aljibe por lo que el NSPH de la bomba queda amortizado o lo que es lo mismo la bomba no entra en vació.
En un circuito de clima el circuito es cerrado y este fenómeno se acusa sobre todo en instalaciones de agua caliente.
Yo creo que tu problema era simplememente un golpo de ariete o un cambio brusco de velocidad, son dos fenómenos diferentes, en tu caso con una válvula de retención y un vaso anti ariete se soluciona. Igual estoy equivocado pero ceo que es asi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema instalación hidráulica frío hace 4 años 10 meses #189989

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno esperemos que entre para decir algo,si esa instalacion estubo trabajando no tiene por que hacer lo que hace, salvo mala presis,
ya le pregunte si eso que dice lo hace cuando para , cuando hacen el cambio las bombas,si es que lo hace,si corta el caudal ,suele ser golpe de ariete, aqui si tenemos agua no hay gas , es liquido si la regulacion fue tocada , es una razon de ese ruido,hablo de ruido no de vibraciones,
el ruido se produce por el paro de una bomba, por la razon que sea o se reduce el caudal , la valvula que esta en la aspiracion de la bomba , esta tiene una clapeta que cierra el paso del agua,al cerrar se produce el ruido ese es el golpe de ariete,
esa es la razon del ruido si se reduce el caudal tocando las regulaciones en manual se va el progarma, por la manipulacion asi que ya le pregunte que si lo hace cuando paran las maquinas , las bombas, o reduce el caudal,
esa retencion momentanea de reducion de caudal o presion , es la resistencia que ofrece el liquido al ser reducido
ese choque tambien produce golpe de ariete ,y puede producir las vibraciones,
esto no lo dijo todavia , seria cuando se producen estas maniobras, en caso de que tenga cambios de bombas , o paradas,o cambio de marcha es cuando se produce el golpe seco ,golpes de agua, eso es golpe de ariete,
si la instalacion estubo funcionando anteriormente, facil que sea aire es lo mas normal, pero no lo dice por ahora,
asi que una cosa son vibraciones,y otra golpes pero no dice si es cuando estan marchando las maquinas normalmente,
o es en casos ya mencionados,esperemos que diga algo,sal.....
ver el video

no dice si se vacio la instalacion, pero si dice que todavia tenia aire, eso es falta de agua , asi que a esperar ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information