TEMA: Duda presiones de alta Split muro

Duda presiones de alta Split muro hace 1 semana 2 días #190244

  • lucas.daniel
  • Avatar de lucas.daniel
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda presiones de alta Split muro hace 1 semana 2 días #190245

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4537
  • Gracias recibidas 2372
  • Karma: 107
si es posible. cuando un condensador esta demasiado sucio y la temperatura de subenfriamiento es igual a la de descarga.
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
temperatura de condensación o en el condensador 50 ºC o superior.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda presiones de alta Split muro hace 1 semana 1 día #190247

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7812
  • Gracias recibidas 3204
  • Karma: 107
lucas.daniel escribió:
Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!

Sí , puede hasta los 650 psi justo antes de saltar él presostato alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.