Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda presiones de alta Split muro
hace 4 años 8 meses #190245
si es posible. cuando un condensador esta demasiado sucio y la temperatura de subenfriamiento es igual a la de descarga. sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf
temperatura de condensación o en el condensador 50 ºC o superior.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Duda presiones de alta Split muro
hace 4 años 8 meses #190247
Estimados
Tengo una consulta con respecto a la presión de alta que puede llegar un equipo de a/a qué utiliza R410A
¿Es posible llegar a 500 psi? O cercano ?
Mucha gracias!
Sí , puede hasta los 650 psi justo antes de saltar él presostato alta .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.