TEMA: Porque la temperatura de saturacion tiene que ser.

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 2 días 13 horas #190703

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1016
  • Gracias recibidas 125
  • Karma: 7
Una pequena pregunta, en un evaporador la temperatura de saturacion se busca que este idealmente en 4 grados C. Ahora solo por ahondar en el tema, porque no mas abajo o mas arriba esa temperatura? O sea porque no 2 grados o 12? Estamos hablando de aire acondicionado.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 2 días 8 horas #190706

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11510
  • Gracias recibidas 1494
  • Karma: 69
jolin -0ºc nada 0ºc nada + 2ºc es muy proximo a 0ºc hay que evitarlo + 4º +6 ºc seria lo ideal, mantener esa temp en impulsion 8 10ºc puede valer pero serian entre 4 y 6 y tambien hay otros factores si se sobre pasan los+ 12 ºc no va ni estaria bien la maquina,
la maquina tiene que hacer su trabajo, comprobar que es lo que esta dando de aire, que temp ambiente, y si el aire que sale de la maquina esta en tre 4 y 6 tambien 8ºc
dependiendo de cada caso, pero eso no quiere decir que se tenga que meter gas, hay que mirar el comportamiento de la maquina, temp etc recalentamiento subenfriamiento,
no meter gas nunca, sin comprobar antes el recalentamiento y subenfriamiento,igual no rinde por suciedad, , o filtro o capilar obstruidos, u otras razones,
Última Edición: hace 2 días 7 horas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: boecesar

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 2 días 2 horas #190716

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4560
  • Gracias recibidas 2389
  • Karma: 107
Tema afín:
¿Que tanto se permite que se caliente el vapor de salida en el evaporador?
www.bohn.com.mx/BOHN-2007/boletines2008/..._29_MAR-ABR_2008.pdf
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: boecesar

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 1 día 23 horas #190718

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1520
  • Gracias recibidas 1003
  • Karma: 56
Voy a intentar explicarte el porque de algunos datos. La temperatura de evaporación varia en función de la composición del aire que pasa por el evaporador o mejor dicho de la cantidad de humedad que este contenga, este ultimo dato es importancia ya que en climatizacion y refrigeración es donde mas se nota la diferencia entre un técnico de clima y un técnico de refrigeración.
Si atendemos a los estándares de calculo el cuerpo humano esta en equilibrio con una temperatura ambiente no superior a los 10 o 12 grados inferior al del cuerpo humano que esta sobre los 37 grados con una humedad del 50%, es decir una temperatura ambiente sobre los 25ª C.
Para bajar esta temperatura se considera lo ideal impulsar lo mas cercano posible a esos 25ªC pero si realizamos un calculo de caudal no saldría una barbaridad de caudal por lo que tenemos que reducir la temperatura de impulsion ¿Hasta donde? aquí entra otro factor y es la humedad, para enfriar siempre antes hay que desumectar es lo que conocemos calor latente y sensible y también entra otro factor si bajamos mucho la presión de evaporación bajamos el volumen especifico del refrigerante y con ello el rendimiento volumétrico.
Al final los fabricantes optan por calcular sus equipos para que evaporen lo mas alto posible con ello consiguen reducir al mínimo el calor latente desperdiciado y en volumen de aire aceptable.
Otro factor importante es el factor bi-pass de las baterías,, una batería de aire cuando pasa el aire por ella si el gas esta muy frio se produce una película en las aletas que hace de aislante por lo que en clima el gas deve pasar a una temperatura lo mas alta posible y evitar este efecto de desumectacion.
Lo ideal seria temperatura ambiente 25 a 27ªC. Temperatura de salida del aire sobre los 10ªC inferior, es decir de 12 a 15ªC y evaporar con 5 a 7 grados inferior de temperatura del gas.
Si aplicamos estos saltos térmicos se obtiene la temperatura ideal de saturación, que estaríamos sobre los 3 a 6 grados.
En salas de CPD se nota muchísimo como al bajar de temperatura por debajo de los 23ªC los equipos se convierten en desumectadoras por eso suelen llevar humectadores y el consumo se eleva exponencialmente.
Por cierto las válvulas de expansión para clima están reguladas sobre 2,2ªC con la carga en el bulbo si evaporamos mas bajo entran en desequilibrio y no regulan bien el recalentamiento.
Basicamente estas son las razones porque de la temperatura de saturacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, martinie, boecesar

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 1 día 2 horas #190727

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4560
  • Gracias recibidas 2389
  • Karma: 107
tema afín: salas de CPD

Un CPD es un edificio o sala de gran tamaño usada para mantener en él una gran cantidad de equipamiento informático y electrónico.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Porque la temperatura de saturacion tiene que ser. hace 1 día 37 minutos #190728

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11510
  • Gracias recibidas 1494
  • Karma: 69
si correcto pero sabes que eso no esta al alcance de cualquiera, sera por videos subidos, pero subes una sala de maquinas, y no la vieron nunca subes un plenum igual, camaras de filtros,. paneles enteros, pero no lo vieron digo una gran mayoria,
esto de estas salas casi siempre suele ser para salas de terminales donde puede verse en segun que instalacion,cientos de terminales en las diferentes salas de un edificio,
se trabaja de dia y de noche 24 horas funcionando esas son salas de maquinas y las que yo he subido,algunas son tambien para otros casos como camaras, lqboratorios,centros comerciales,discotecas, efc etc aeropuertos,centrales de datos de bancos.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 1 día 28 minutos por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.