TEMA: Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 4 días #192317

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes compañeros, os cuento.
He estado mirando unos videos en youtube de bitzer en relacion al funcionamiento de los compresores de tornillo CSH.
Estoy interesado en saber los criterios de las capacidades con las solenoides,para desplazar la corredera. creo que he pillado la idea, pero no tengo claro aun ciertos detalles. Sabeis si hay algun manual, o documento donde detalle esto. O alguna persona que conozca el funcionamiento. Se trata de una enfriadora Aermec.
Esto tambien interesado en saber como puedo saber el estado de la corredera , en un display PCO.
Gracias por las colaboraciones.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
Última Edición: hace 2 semanas 4 días por FRIGORIO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 2 días #192324

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Un saludo , revisa en su web aquí te dejo su enlace . www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...5Wj8v0dARI2w2l7SiLXD
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: FRIGORIO

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 2 días #192327

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias, ya la habia revisado y no veo nada que explique mis dudas.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 2 días #192329

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1738
  • Gracias recibidas 1424
  • Karma: 37
Muy buenas.

Mira a ver esto:

www.bitzer.de › bao-1...PDF
CSH Series Operating Manual - Bitzer
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 1 día #192338

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
mira esto, esta en el foro y tienes mas en foros entra en clases y ta salud...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, spiritlight9k

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 1 día #192339

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4721
  • Gracias recibidas 2478
  • Karma: 111
Hola frigorio.
cordial saludo. quisiera me explicaras mejor el teme de :
Estoy interesado en saber los criterios de las capacidades con las solenoides,para desplazar la corredera
he dado muchas vueltas y no logro coger el hilo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 22 horas #192343

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
hol? a que criterios te refieres elcompresor csh te falta la serie las valv son cr1 cr2 cr3 cr4 CR1 75 % CR2 50% CR3 25 % cr4 100% esas serian la capacidades , si quieres meter los datos y no sabes busca un programador, o de la casa bitzer, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 21 horas #192344

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
la capacidad segun demanda , pero el desplazamiento de la corredera es la presion de aceite quien manda tu le das la orden de capacidad atraves de las valvulas,y despues entra el aceite o la presion de aceite que es lo que desplaza a la corredera, esto esta en foro subido,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 2 semanas 11 horas #192345

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4721
  • Gracias recibidas 2478
  • Karma: 111
muchas gracias joseb71.
ahora si se me prendió la lumbrera.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 1 semana 5 días #192348

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes, disculpar que no haya podido contestar antes. Gracias por vuestros comentarios.
Yo en lo que estoy interesado en saber es como están distribuidas por ejemplo las solenoides en el piston que desplaza la corredera. Y por ejemplo en un informe que he visto de un técnico en una revision de un compresor pone que la corredera no se desplaza en la totalidad de su recorrido. A eso me referia de como se podía comprobar con un display de PGd de carel. En que parámetro puedo observarlo??.
Otra curiosidad , es que cuando se habla de un ajuste de banda proporcional, a que nos estamos refiriendo?
perdonar mi ignorancia, pero tengo curiosidad por conocer estos temas. Los vídeos están muy bien, me han ayudado mucho a conocer el funcionamiento pero no me sacan de mis dudad
Gracias, un saludo .Buen finde.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 1 semana 4 días #192349

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11758
  • Gracias recibidas 1538
  • Karma: 72
pero cpmp es esto, sio arrancas la maquina sera al 25 % luego al 50 etc etc nunca llega al 100/100 de apertura , suele darte el fabricante al 100/100 pero nunca es asi, suele que dar al 90 % si quieres saber la distribucion de las valvulas cuando arranques al minimo,tocando las valvulas sabras cual es la de 25 % lo mandas al 50% tocas y sabras cual es la valvula, despues la de 75 % y la del 100% que no es asi ,
se queda al 90 % en el carel yo no se, pero te dira a que porcentaje esta trabajando la maquina, pero no te va adecir lo que tu quieras, si tiens 4 tiempos es lo que esta en el programa metido . no puedes saber si esta a 52& a 38 % etc, pasa con los manometros, nunca estan igual, estan oscilando puede subir o bajar dentro de unos parametros validos, en el carel tendras 4 lecturas no mas, creo que no llegar al 100%
por varias razones cualquier recipiente nunca esta lleno al 100% y menos si esta sometido apresion, el fabricante pone 100% pero no es asi, ajuste de banda proporcional,que bien queda la frase,<< propoecional a que,al ancho de banda a una banda de musica,
sal.....
books.google.es/books?id=9TLqAgAAQBAJ&pg...proporcional&f=false
busca ? caractericticas de ajuste del controlador,
Última Edición: hace 1 semana 4 días por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 1 semana 4 días #192350

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4721
  • Gracias recibidas 2478
  • Karma: 111
Tema afín:
Pb = Banda proporcional: Banda situada por debajo de SP que se define como un porcentaje de ese mismo valor conocido. Dentro de esta banda se aplica la fórmula anterior. www.contaval.es/pid-control-proporcional-integral-derivativo/
instrumentacionycontrol.net/el-control-p...racticas-y-precisas/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 1 semana 4 días por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.