• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 11 meses #192352

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
interesantes los comentarios de los 2. Gracias.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 11 meses #192353

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ho,,, interesante seria si lees el enlace que subi, y donde digo, sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 11 meses #192354

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes, he leido enlace. Sobre todo el punto 3.6 donde explica lo de banda proporcional.
lo que me llamam la atencion es que las explicaciones del 25/50/75/100 % con 4 solenoides es facil de entender, pero los compresores que yo frecuento solo tienen 2 solenoides, y el mantenedor oficial de las enfriadoras , ha dicho que cada una es para desplazar la corredera en un sentido u otro y lo hace a trabes de pulsos, no de tension permanente. No os puedo exlicar mas por que no tengo experiencia en este tipo de compresores .De ahi mi curiosidad Gracias.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192355

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... igual esto te vale sal,,,,,


que la culpa no la tengo yo, que no la tengo yo tu tienes la culpa) esto es de una cancion
dos valvulas ,
Última Edición: hace 3 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192356

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... mira la clase 110 valv expan,,, electrica ) en google< esto esta todo en el foro
Última Edición: hace 3 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192361

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Según la información del fabricante ése compresor y por lo que comentas la capacidad es variable y progresiva puede ir variando desde el 25% , 30, 45 , 50 ...etc es decir no tiene escalones fijos de capacidad , también puede ser inverter su motor , bien para el arranque o también para su funcionamiento , con ello se consigue un mejor rendimiento .
En el display del equipo te saldrá reflejado la capacidad que está en ése momento , la puedes verificar por su consumo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192364

  • FRIGORIO
  • Avatar de FRIGORIO
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Si no puedo dibujarlo....es que no lo entiendo.
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
buenas tardes, sobre este tema, y llendo al origen.
hoy me ha llegado el compresor para sustituir , y lo que me temia. El compresor que retiro tiene solamente 2 valvulas solenoiedes reguladoras de las capacidades. El fabricante de la enfriadora me ha dicho que una para aumentar y otra para disminuir presion en elcilindro para desplazar la corredera. El nuevo , viene con las 4 solenoides clasicas del 25/50/75 y 100%. Me he puesto en contacto con bitzer para que me expliquen un poco como tiene que ser el reclableado o adaptacion . Yo llevo 30 años en climatizacion y con estos motores de enfriadoras de 1300 kw nunca habia estado en intervenciones.
El compresor es arranque estrella triangulo y el consumo es del orden de 160 amperios.
Si os parece , os mantengo informados de lo que me digan.
un saludo.
Saludos cordiales, libres de impuestos.
Última Edición: hace 3 años 10 meses por FRIGORIO.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192365

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
FRIGORIO escribió:
buenas tardes, sobre este tema, y llendo al origen.
hoy me ha llegado el compresor para sustituir , y lo que me temia. El compresor que retiro tiene solamente 2 valvulas solenoiedes reguladoras de las capacidades. El fabricante de la enfriadora me ha dicho que una para aumentar y otra para disminuir presion en elcilindro para desplazar la corredera. El nuevo , viene con las 4 solenoides clasicas del 25/50/75 y 100%. Me he puesto en contacto con bitzer para que me expliquen un poco como tiene que ser el reclableado o adaptacion . Yo llevo 30 años en climatizacion y con estos motores de enfriadoras de 1300 kw nunca habia estado en intervenciones.
El compresor es arranque estrella triangulo y el consumo es del orden de 160 amperios.
Si os parece , os mantengo informados de lo que me digan.
un saludo.
es lo mas indicado, nos cuentas como te solucionan el problema y que nuevas recomendaciones dan.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192366

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
FRIGORIO escribió:
buenas tardes, sobre este tema, y llendo al origen.
hoy me ha llegado el compresor para sustituir , y lo que me temia. El compresor que retiro tiene solamente 2 valvulas solenoiedes reguladoras de las capacidades. El fabricante de la enfriadora me ha dicho que una para aumentar y otra para disminuir presion en elcilindro para desplazar la corredera. El nuevo , viene con las 4 solenoides clasicas del 25/50/75 y 100%. Me he puesto en contacto con bitzer para que me expliquen un poco como tiene que ser el reclableado o adaptacion . Yo llevo 30 años en climatizacion y con estos motores de enfriadoras de 1300 kw nunca habia estado en intervenciones.
El compresor es arranque estrella triangulo y el consumo es del orden de 160 amperios.
Si os parece , os mantengo informados de lo que me digan.
un saludo.

Comentas que vais a sustituir el compresor ¿ cuál es el motivo ?

Si la causa es el fallo del sistema de capacidad de la válvula corredera , no es motivo para sustituir el compresor completo , basta con reemplazar el kit , bien la válvula , control electrónico , si el SAT lo revisó el os debería haber comentado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresores de tornillo BITZER gama CSH consult hace 3 años 10 meses #192398

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
quien paga manda ,deberias pedir que te atienda el servicio tecnico,in situ ese aparato no vale dos euros,puedes llevar el tiempo que tu quieras, pero si no estas autorizado , mejor pide ayuda, ayese compresor hay que hacer una puesta en marcha, comprobar consumo, rendimiento, su funcionamiento,meter los datos al sistema etc etc asi que yo
tendria mucho cuidado,suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information