• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Chiller tornillo

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193020

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola . Las cambiamos por que ,por el inconveniente que presentaba era probable que no estuvieran funcionando bien .aunque el panel de control nos mostraba la apertura y cierre .estamos con este inconveniente hace 3 meses ya y estamos haciendo varias pruebas cómo comenté anteriormente.
Si las 4 válvulas están comandadas por un controlador Johnson controls que maneja los dos sistemas .
El vsd varía la frecuencia correctamente ,cómo ya mencioné el sistema n 2 funciona correctamente y el vsd es común a los s dos sistemas .
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193021

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Sigues sin aclararme una cosa.

Has escrito en un post anterior que la presión es igual en la aspiración del compresor y antes de la VEE.

Esto es asi??

Que presiones tienes en la aspiración del compresor, en ese flash tank y en el condensador??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193022

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Mira si ese compresor tiene válvula de compensación interna, me da la sensación que esta abierta, comprueba si tienes una presión de aspiración alta y descarga baja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193024

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola .ya había mencionado que estos compresores no tienen válvula de compensación interna .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193025

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola si tengo la misma presión a la entrada y salida del evaporador (42 psi) con la válvula abierta a un 80% (feet ) y una presión de descarga de 160 psi y una temperatura de descarga de 110F .en el flash tank no tengo manera de medir la presión pero por panel de control el sub n enfriamiento ronda los 28 F .pero cómo comenté al principio del post .el sistema 1 da falla de alto sobrecalentamiento de succión.y baja temperatura de descarga ,esto es lo que no tiene sentido .tengo líquido en el flash tank lo veo en el panel y físicamente por un visor que tiene el flash tank .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193026

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ok. Si tienes liquido en en lo que tú llamas flash tank ( Creo que es lo que aquí llamamos subenfriador o economizador ), para mí el problema lo tienes en esa VEE que llamáis feed.

Porque solo abre al 80% con esa alarma de recalentamiento alto y no al 100%??

Cuando montasteis esa VEE nueva la le hicisteis el proceso de calibración??
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193027

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola muchas gracias por interesarte y compartir opiniones la feet la cambie es una nueva , y al ser paso a paso el controlador hace la calibración poniendo la maquina en modo service la lleva al 100% y después al 0 % . Habré al 80% por que por las condiciones exteriores estamos con temperatura exterior de un promedio de 22 C y la carga no la exije más .con estás condiciones que te digo no tendría que parar por alto sobrecalentamiento me parece .el otro sistema trabaja con la válvula feet al 60% en mismas condiciones y mantiene un sobrecalentamiento de 10F y un sobrecalentamiento de descarga de 29F . Y una temperatura de descarga de 170F.
Muchas gracias por el interés mostrado un saludo afectuoso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193028

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues si sondas y transductores están bien, la VEE y su controlador también, no han cambiado las condiciones de bombeo de agua en el intercambiador, sólo se me ocurre que tengáis una obstrucción en algún lado a partir de la VEE y el compresor. O que el compresor este caput. Pensando un poco, podría ser un problema de aceite en el compresor. Filtro sucio por ejemplo. Pero normalmente cuando pasa esto se dispara la temperatura de descarga, y a ti te ocurre lo contrario....

Ese compresor lleva válvula antiretorno en la descarga o en la aspiración?? Filtro de aspiración??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 3 años 7 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193029

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Por cierto. Sabes si ese controlador te permite abrir esa VEE en modo manual??

Te lo digo por probar a forzar la apertura al 100% y ver qué pasa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193030

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si permite abrir la válvula al 100% ,ya lo hicimos .sabes también pienso en obstrucción en el evaporador o compresor averiado ,es lo último que quería hacer pero me parece que no queda otra ,voy a empezar por desmontar las tapas del evaporador que desde ya es un trabajo importante ,si allí no encuentro nada ,no queda otra opción que desmontar el compresor .
Por el tema que me preguntas del filtro de succión si tiene ya desmontamos la brida de succión y el filtro está impecable .en la descarga solo hay una válvula manual esférica .
Muchas gracias les comentaré como sigue todo y hasta no resolver el inconveniente no me daré por vencido
Saludos!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193031

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenos dias a todos, yo creo que el compañero silembloc tiene razon. A mi tambien me ha pasado en compresores de tornillo con corredera ,que se han ido las juntas de la misma y en mi caso no subia consumo de compresor.la temperatura de aspiracion se me subia por sobrecalentamiento de compresor y temperatura de descarga sobre 60 °C
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193032

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.....donde esta esa valvula de la descarga, en el circuito frigo.... o en el condensador, esas valvulas suelen ser para agua, amigo te dire algo, !!!!!!! el cambio de valvulas ? tienen regulacion manual o no, la orden la da la centralita, no llevan regulacion manual o si.¿¿¿¿¿¿¿ el evaporador nooooo lo abras,??????? comprobar si hay fugas , la carga ,es muy importante saber si las presiones bajan , de un dia para otro ,igual seria que tiene fuga,
¿no encuentro el modelo, y no se si esos compresores son york,sal....a york le hacen compresores varias fimas, y despues ponen la chapa con los datos,
no abrir el evaporador, si te parece bien?.pero igual tiene aceite y el condensador esta limpio,
bueno? la maquina ya marchaba mal, antes de cambiar las valvulas, asi que no se si la regulacion es correcta,pero si estan cambiadas y sigue lo mismo, comprueba la carga de un dia para otro,
si el circuito frigorifico es comun para los dos, para ese compresor , cierra las valvulas que alimentan ese circuito, si pierdeo fuga, o no le metiste la carga suficiente,esa averia ya estaba antes de hacer el cambio,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information