• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Chiller tornillo

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193033

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola gente . gracias por los consejos pero parece que algunos sin ofender a nadie ,no leyeron todos los comentarios y respuestas que se fueron subiendo al post .
El refrigerante se recuperó 2 veces en 3 meses lleva 90 kilos de r134a se presuriso y se hizo vacío hasta llegar a 800 micrones . Descarto totalmente perdida . La válvula está a en la cañería de descarga a unos 70cm del compresor ..
Son dos sistemas separados el sistema n 2 funciona bien .
Por favor tomarse el tiempo de leer todos los post con todo respeto lo digo , igualmente gracias por tu ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193034

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A mi me huele a pérdida de compresión , bien por desgaste de los rodamientos rotores o por falta lubricación .
El.aceite se ve limpio ?
Última Edición: hace 3 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193036

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola te comento cuando desarmamos la válvula economizadora de enfría los rotores el aceite que salió se veía bien , claro si signos de perdida de viscosidad .en el separador de aceite ,se puede apreciar el aceite sin que esté emulsionado así que no creo que halla una perdida en el evaporador .
Gracias por tu opinión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193037

Después de leer post y saber de todas las comprobaciones que vas haciendo lo único que me cuadra es que no llega el suficiente líquido al evaporador, como bien has comentado revisa la instalación desde el economizador hasta la entrada del evaporador en busca de alguna restricción.

Ánimo compañero!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Esteban1875

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193038

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Escribí " si signos de perdida de viscosidad .
Pero quise escribir " sin".
Disculpas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193058

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ok , si puedes vas comentando como va el proceso de la avería .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193064

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, como les comenté la última intervención al sistema fue introduciendo una cámara tipo endoscópica hacia el evaporador y hacia el flash tank y no vimos obstrucción, a la salida de flash tank ni a la entrada del evaporador .
Llegamos a un acuerdo con el cliente y vamos a destapar el evaporador verificar conductos cambiar juntas y armar nuevamente .esto nos va a llevar una semana de trabajo . Cuando realicemos la puesta en marcha les comento como nos fue .
Así los que nos quedaría por descarte es el compresor.
Un saludo a todos !!!
PD: gracias por todas las opiniones !!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.313 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information