TEMA: ciatesa meteor 65 b

ciatesa meteor 65 b hace 1 mes 1 semana #194063

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8357
  • Gracias recibidas 3376
  • Karma: 117
Dani J. escribió:
Dices que puede fallar el valor que lee el equipo, (valor de la sonda) puede ser, porque las sondas las e cambiado con otro equipo similar que está al lado y sigue dando error, es más las sondas que en teoría están fallando se las puse al otro equipo y no daba ningún fallo, funcionaba perfectamente por eso pienso que no son las sondas


Si da ése error hay que checar que lectura está dando el equipo con tensión y sin funcionar y tomar lectura de los valores que están dando las sondas y luego poner en funcionamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 1 mes 1 día #194099

  • Refrigerancio
  • Avatar de Refrigerancio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Si as cambiado ya sondas y las placas....No sera el termostato¿? Dices que tienes dos maquinas....Cada una tiene un termostato?
En el Termostato de la foto sale una sonda...no se prueba a cambiarlas
Ya estaba roto...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 3 semanas 2 días #194151

  • Dani J.
  • Avatar de Dani J.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes! El equipo dispone de 2 sondas, en batería exterior y en batería interior, las 2 se han cambiado y sigue dando el mismo error, el termostato también se a sustituido por otro que hay idéntico, pensando que podría ser la sonda que trae incorporada el termostato y tampoco, lo bueno es que e contactado con el SAT de CIAT que por cierto tiene que ser por correo electrónico porque dicen que esa información no la pueden facilitar por teléfono (estará bajo secreto de sumario) y en el correo electrónico como que me dan largas.. una fantasía todo.. (ironía)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 3 semanas 1 día #194156

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12010
  • Gracias recibidas 1568
  • Karma: 75
te lo pregunto otra vez, esa alarma proboca algo en la maquina en su funcionamiento ,alguna anomalia en su rendimiento,mientras no resetees esa alarma,la alarma no se quita y si la maquina funciona bien , si funciona bien , si funciona bien, puede ser del cerebro de la maquina,la cwntralita algunas veces te sale una alarma pero es falsa alarma,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 3 semanas 1 día #194158

  • Dani J.
  • Avatar de Dani J.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas tardes! Claro que provoca que el equipo no funcione, solo arranca la unidad interior, mientras está la alarma no arranca el equipo exterior, con lo cual la alarma bloquea el arranque del equipo por seguridad, funciona en ventilación con la alarma activa, una ver rearmado tarda 15 o 20 segundos en salir la alarma una vez arrancas el equipo desde termostato. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 3 semanas 12 horas #194161

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12010
  • Gracias recibidas 1568
  • Karma: 75
hol...entonces comprueba del compresor el termico, proboca parada del compresor ,y del ventilador,
interior y exterior,
el klison ventilador exterior proboca la misma averia,dices que es por temperatura asi que si quieres comprobar estos elementos, termico compresor, por termico te para los dos ventiladores y el compresor, ¿klixon ventilador exterior la misma averia , alguno de los dos se debe de quedar abierto cuando para,sal...
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 3 semanas 12 horas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 2 semanas 3 días #194186

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 47
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas tardes, has mirado el presostato de alta no este saltado?
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ciatesa meteor 65 b hace 1 semana 5 días #194226

  • Dani J.
  • Avatar de Dani J.
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días! Por fin después de un mes y pico se pone en contacto con nosotros CIAT y nos comenta que es un error de cableado en la placa, que a pesar de ser idénticas las placas no van conexionado igual, el esquema que nos mandaron con la placa nueva no vale por lo visto, tengo que pasarme a modificar el cableado, ya confirmaré si era eso o no.. saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

ciatesa meteor 65 b hace 1 semana 4 días #194230

  • Refrigerancio
  • Avatar de Refrigerancio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
haber si hay suerte....
Ya estaba roto...
El administrador ha desactivado la escritura pública.