• Página:
  • 1

TEMA: Instalacion antigua con R-22

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 3 meses #193741

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas noches con todos.
Tengo un aire acondicionado que ha sido dado de baja, este aire acondicionado tipo piso techo funciona con R-22 y va a ser reemplazado por otro de la misma capacidad pero con R-410A. El problema es que el cliente quiere abaratar costos de instalación ya que dicho equipo tiene una longitud de interconexión de tuberías de 30m aproximadamente, asimismo, la instalación es de alto riesgo por la que se requiere montacargas pluma o tipo elevador, en este caso yo me pregunto si hay algún problema en reutilizar las tuberías de interconexión antiguas, claro esta que hay que limpiarlas con R-141b.
P.D: Hay test de acides del aceite del compresor? Donde lo consigo o como se llama para poder buscarlo.
Gracias de antemano a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 3 meses #193742

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Existen en el mercado equipos que permiten la sustitución sin cambiar las tuberías. Todo dependerá del equipo nuevo en estos casos lo mejor es contactar con el fabricante para que te asesore sobre todo por el tema de la garantía del equipo nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 3 meses #193752

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con ése tipo de instalación más sifones que habrá en la línea de aspiración lo mejor es no abaratar en costos y acudir a marcas con garantía en ése tipo de montajes , en éste caso creo recordar Mitsubishi Electric cuanta con ésa tecnológia , al instalar el equipo realiza una recuperación de los residuos de la instalación y luego ya realiza la operación de funcionamiento normal , además está capacitado para trabajar con las preinstalación antigua , ya que requiere de mayor espesor para el r410a en alta presión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 2 meses #193821

  • ppkoria
  • Avatar de ppkoria
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola amigo Luisanto.
Como bien dices , el reutilizar las tuberias antiguas es lo mas normal en estos casos, y mas con tanta distancia. No es lo mas logico, pero dada la distancia que tiene, pues yo las utilizaria. ( las he tenido que dejar en muchas sustituciones que he hecho. Eso si, un buen limpiado y barrido has de darle a las lineas frigorificas , para intentar que no quede rastro de aceite.
La prueba del Test de acidez , no creo que te resulte efectiva dado que en mi caso; una vez le hice una prueba de acidez a un laton de aceite de 5 litros recien abierto , y ya me marcaba que tenia acidez.
Asi que lo veo imnecesario.
Lo que si te recomiendo es comprar un bote de liquido neutralizador de acidez y que una vez limpiado el circuito introduzcas una pequeña cantidad de dicho liquido en ekl interior de la linea frigotrifica.
Este liquido se llama NEUTRALIZADOR DE ACIDEZEN COMPRESORES; y lo puedes comprar en cualquier almacen de materiales de climatizacion o frio industrial.

Te hablo por experiencia propia; igual por aqui te aconsejan otras operaciones, pero aqui te dejo la mia por darte una idea.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 2 meses #193822

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
gracias a todos por tomarse el tiempo a responder. Por mi zona en peru - Lima, ese neutralizador que me hablas al parecer no es facil de conseguir.. voy a seguir buscando y en el peor de los casos tendre que buscar algun filtro de acido en la linea de succion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalacion antigua con R-22 hace 3 años 2 meses #193851

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Mejor hacer limpieza que añadir aditivos así sin más , eliminar sifones y aceite residual , presurizar las líneas a 580 psi 24 h y verificar pérdidas .
O instalar equipos con tecnología replace , que se adaptan a la antigua preinstalación .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information