• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: codigo errores

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194091

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
252361.gif
Tengo un problema con un aire acondicionado carrier antiguo. El modelo es 42PQV012.
Necesito el codigo de errores. Si alguien lo tiene o sabe donde puedo encontrarlo,por favor.
La unidad interior parpadea 4 veces el led naranja cuando arranco el aire.
LA evaporadora arranca y al cabo de un rato arranca el compresor,no se si llega a actuar el ventilador ,y a los pocos segundos se para todo y da el fallo de 4 parpadeos del led naranja de la evaporadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

codigo errores hace 3 años 1 mes #194093

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Salva2 escribió:
252361.gif
Tengo un problema con un aire acondicionado carrier antiguo. El modelo es 42PQV012.
Necesito el codigo de errores. Si alguien lo tiene o sabe donde puedo encontrarlo,por favor.
La unidad interior parpadea 4 veces el led naranja cuando arranco el aire.
LA evaporadora arranca y al cabo de un rato arranca el compresor,no se si llega a actuar el ventilador ,y a los pocos segundos se para todo y da el fallo de 4 parpadeos del led naranja de la evaporadora.
Gracias

Códigos en la imagen adjunta.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

codigo errores hace 3 años 1 mes #194096

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas,gracias por los codigos,pero segun ese listado el parpadeo de 4 veces el led naranja no veo a que numero equivale.
En la unidad exterior,cuando dá el fallo se queda el led verde fijo y el amarillo parpadeando continuamente.
No le falta gas,que por cierto es r410.El compresor arranca y se para al ratillo,pero el ventilador no llega a arrancar ni salen los 15 de la placa para alimentarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

codigo errores hace 3 años 1 mes #194100

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...mira si esta por aqui ....
www.manualslib.com/brand/carrier/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194105

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola aquí te dejo algo
de documentación espero te sirva .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194115

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si ese listado de codigos ya lo vi,pero es que el parpadeo de 4 veces el amarillo segun ese cuadrante corresponderia a 4 decenas, o sea,40,y el listado llega hasta el 31. Luego le provoco un fallo en la unidad externa desconectando la alimentacion a los condensadores que alimentan al ventilador y da error 7 veces parpadeo verde y corresponderia al 7 y no viene ese numero en ese listado. Asi que es como tener un tio en graná.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194119

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Sigo con el pronblema.Con los codigos de errores no ayuda mucho a identificar el fallo. El caso es que el compresor arranca pero no entra el ventilador de la condensadora.No sé si es por fallo de tarjeta,ya que no salen los 15 voltios o realmente no da instruccion para que arrnque por falta de presion del compresor. En parado la presion es de 14 b.Creo que para r410 esta bien,o sea no falta gas.Algun sensor que este dando el fallo. Estoy en eso actualmente,voy a verificarlos todos.Es por eso que con el codigo de errores todo seria mas facil y rapido,y barato. 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194120

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Por lo que comentas arranca el compresor y al no funcionar el ventilador del condensador se para por alta.
Comprueba el valor del transductor de condensacion, si es de 4-20mA y la medida te da 0 el transductor esta averiado, y en caso de 0-10 0 tambien averiado, comprueba el valor de la sonda de subenfriamiento.

Si esos dos valores son correctos y no tienes salida al ventilador placa averiada, porque a la vez que tienes salida de compresor tambien te da al ventilador.
Última Edición: hace 3 años 1 mes por Migar. Razón: Error en datos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194121

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como te comenta el compañero en general los listados de códigos de averías ayudan a buscar el problema, pero estos códigos se basan en unos valores que pueden ser reales o no. Hace poco tiempo me llamo un compañero para pedirme la recuperadora que estaba utilizando le comente para donde era y me dijo que una máquina le salía error falta de gas; al día siguiente me volvió a llamar que había recuperado todo el gas y que curiosamente había extraído algo más de lo que marcaba la placa; me acerque para echarle un vistazo y después de volver a introducir el gas pusimos la máquina en marcha y saltaba por baja presión, observe que en la aspiración el tubo estaba formándose escarcha páramos la máquina y comprobamos que el free-coling se había soltado es decir el aire de retorno lo estaba expulsando al exterior, pero la compuerta de aire exterior no abría y la máquina no pasaba caudal.
Con esto te quiero decir que un código de avería puede ser producido por otros factores ajenos por eso hay que revisarlo todo, no es la primera vez que un traductor de presión o temperatura no las este jugando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo errores hace 3 años 1 mes #194146

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Salva2 escribió:
Sigo con el pronblema.Con los codigos de errores no ayuda mucho a identificar el fallo. El caso es que el compresor arranca pero no entra el ventilador de la condensadora.No sé si es por fallo de tarjeta,ya que no salen los 15 voltios o realmente no da instruccion para que arrnque por falta de presion del compresor. En parado la presion es de 14 b.Creo que para r410 esta bien,o sea no falta gas.Algun sensor que este dando el fallo. Estoy en eso actualmente,voy a verificarlos todos.Es por eso que con el codigo de errores todo seria mas facil y rapido,y barato. 956844.gif

Olvídate de los códigos por un momento y guíate por tú instinto de técnico así ganarás tiempo .

Retira al motor -ventilador las aspas
verifica el eje gira suave , luego
revisa salida tarjeta a motor-ventilador sino hay salida en CC el motor y la tarjeta están KO .
Haz la prueba el equipo en modo frío .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Codigo errores hace 3 años 1 día #194321

  • Salva2
  • Avatar de Salva2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
632415.gif Finalmente la tarjeta de la condensadora tenia varios problemas.Como cambiarla cuesta caro y repararla era inviable pues,ala,otro equipo nuevo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Codigo errores hace 2 años 11 meses #194346

  • xavi_m
  • Avatar de xavi_m
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 112
  • Gracias recibidas 140
  • Karma: 3
Aunque ya has encontrado el problema, te dejo un enlace que te puede ayudar muchísimo:
carriernow.eu/productos-obsoletos/

Aquí encontraras los manuales de las màquinas Carrier Obsoletas
No hay persona más valiente que un ignorante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.209 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information