• Página:
  • 1

TEMA: Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194561

  • Javiersant
  • Avatar de Javiersant
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Tengo una avería de una maquina Mitsubishi conducto con error U4, hemos pedidos los termistores nuievos y al colocárselos hemos conseguido que la maquina funcione. A los tres días me vuelve a llamar el cliente y me dice que se a vuelto averiar la maquina y que sale el mismo error, hemos medido los termistores y me dan unos ohmios correctos. Al medir bajan y suben según la temperatura que tiene, Si alguien ha tenido alguna avería de este tipo y me puede echar una mano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194562

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194563

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola un saludo no indicas el modelo en algunos equipos hay un sensor en la tarjeta unit exterior creo es el th8 si da fallo hay que cambiarla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194570

  • Javiersant
  • Avatar de Javiersant
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
El modelo es PUHZ-P200YHA3R3
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194571

  • Javiersant
  • Avatar de Javiersant
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
He cambiado todos los termistores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194572

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol pinchas una rueda de un coche y cambias la 4 ruedas,yo creo que lo que tienes que pensar es que problemas tenia la maquina para cambiar tanto sensor, es de compresor, es de ventilador interior , exterior, de temp ,que tenia la maquina para hacer esa operacion de cambiar todos las sondas , no pueden ser todas o todos los sensores, o termistores, alguno tiene mas de 2 funciones, pero no van a estar todos mal, yo no se que le pasaba a la maquina pero cuenta algo. eso con los sensores quitados tienes que medir el volta... que tienes en cada uno y sabras, si alguno no recibe la tension de alimentacion correcta, comprueba las conexiones si estan bien,comprueba el compresor los ventiladores,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194573

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol pinchas una rueda de un coche y cambias la 4 ruedas,yo creo que lo que tienes que pensar es que problemas tenia la maquina para cambiar tanto sensor, es de compresor, es de ventilador interior , exterior, de temp ,que tenia la maquina para hacer esa operacion de cambiar todos las sondas , no pueden ser todas o todos los sensores, o termistores, alguno tiene mas de 2 funciones, pero no van a estar todos mal, yo no se que le pasaba a la maquina, pero cuenta algo. eso con los sensores quitados tienes que medir el volta... que tienes en cada conexion de las tarjetas y sabras, si alguno no recibe la tension de alimentacion correcta, comprueba las conexiones si estan bien,comprueba el compresor los ventiladores,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia U4 en maquina Mitsubishi conducto hace 2 años 10 meses #194574

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Javiersant escribió:
El modelo es PUHZ-P200YHA3R3

Cómo te comentaba tienes que cambiar el sensor th8 es el del disipador de calor , creo recordar las tarjetas van unas detrás de otras es la última con lo cuál debes retirar el resto para,acceder a ella o instalar nueva tarjeta .
Ánimo no te desanimes ya queda menos para terminar la reparación .

Un saludo .
( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information