TEMA: Secadero con Frio-Humedad

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194625

  • franGarcia87
  • Avatar de franGarcia87
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos!
Soy nuevo en el foro y este es mi primer post. Por lo que si fallo en algo, perdonadme, me iré habituando.
Lo primero gracias antes de nada.
Os cuento, tengo problemas de frio en un secadero. El problema viene durante el ciclo de frio, a la salida de la válvula de expansión solo se llega a enfriar el colector que conecta con los tubos de la batería de frio. El PLC funciona correctamente, ya que si pides humedad, activa el condensador interior y si pides desescarche, hace lo propio.
Cambie el PLC, por lo que podría tener alguna salida rota, no fue el caso.
Como dato, los ventiladores del condensador exterior no arrancan, realmente no se si es por falta de presión en el refrigerante ya que no llega a enfriarse por lo que no necesitan arrancar por presión.

Por lo que acepto sugerencias para intentar solucionarlo cuanto antes.
Muchas gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194626

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Como dicen en mi pueblo blanco y en botella............. Creo que tienes un problema con el refrigerante aunque puede también ser un problema de válvula de expansión. Solenoide, compresor etc.
Quizás deveria ver la instalación un frigorista
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: franGarcia87

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194627

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido frangarcía, te estábamos esperando. Si te apetece puedes presentarte en esta sala, un saludo.
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: franGarcia87

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194638

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Como dice el compañero,tiene toda la pinta de refrigerante bajo,no obstante faltatría una serie de datos para determinar causa-efecto.Te aconsejo como dicen llames a un frigorista reglado que te solucione el problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194643

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
pero vamos a ver... ¿¿quieres decir que en ciclo de refrigeración solo se llena el colector de entrada al evaporador??
por cierto.. supongo que cuando dices que pide humedad quieres decir que pide secaje...
si es así obviamente falta inyección al evaporador pero puede ser por falta de fluido refrigerante o por avería en la válvula de expansión...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Secadero con Frio-Humedad hace 2 años 10 meses #194662

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Tengo que reconocer que jamás e tocado una instalación tipo secadero para alimentos; lo que si e trabajado son equipos de precisión para salas de control estricto y aquí los equipos lo que hacen para desumectar o secar es bajar el caudal de la evaporación y entra en servicio una válvula que inyecta vapor de la descarga para proteger al compresor de golpes de líquido.
¿En cámaras es igual?
El administrador ha desactivado la escritura pública.