Buenas tardes, tengo un problema con una enfriadora Carrier funciona con las presiones correctas en frío , pero en calor se me suben las presiones y salta por alta.
En frío r407c
Po=4'8 bar
Pk=14 bar
En calor
Po=8 bar
Pk= 21 bar , no salta inmediatamente si no que tarda horas , me tiene loco a ver si podéis echar una mano, saludos.
Última Edición: hace 1 año 11 meses por electom21.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor
hace 1 año 11 meses #195642
Hola buenos días , a 21 kg/cm2 no debería activarse si ésta tarado a 28 .
Has lo has verificado ?
La sonda de control condensación
funciona ok ?
Cuando sucede esta al 100% de capacidad?
Que DT tienes en el intercambiador cuando sucede ?
Ya nos cuentas
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor
hace 1 año 10 meses #195715
Buenas noches, he estado un tiempo sin poder ir a ver la enfriadora, hoy pasé por allí y el problema es que entra siempre el mismo compresor, A1 , está máquina ha estado un tiempo sin mantenimiento, podrían haber tocado la regulación de capacidad en el módulo de control??, Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Carrier 30 RH funciona bien en frío no en calor
hace 1 año 9 meses #195723
Mañana voy a la planta enfriadora, verificaré la válvula de expansión , el salto térmico en el evaporador es de 5k , os cuento, gracias por los comentarios, saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.