Buenas hemos ido a instalar un equipo por expansión directa de conductos y nos hemos encontrado que la tubería del circuito frigorífico está llena de agua la máquina interior estaba colocada al falta de instalar la unidad exterior se os ocurre como extraer el agua de la tubería secarla quitar toda esa humedad como lo habéis solucionado si alguna vez os habéis encontrado con ese problema. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Agua en Interior de tubería de aire acondicionado
hace 1 año 3 meses #196114
Me imagino que cuando hablas de agua, sea en bastante cantidad, por falta de haber sellado las tuberias en obra. en principio tocaría hacer suficientes barridos de nitrogeno para sacar el maximo de agua y despues muuuuuchas horas de vacio para secar la humedad. Nosotros logramos solucionar así un problema de agua en una instalación. Espero que te sirva a ti tambien.
¿Que el frío no existe?, Que se lo digan a los de Soria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Agua en Interior de tubería de aire acondicionado
hace 1 año 2 meses #196266
Al final lo hemos solucionado a vase de barridos de nitrogeno, vacio y con chorro de aire caliente en su interior.
Con segumios estrer la humedad y bajar los micrones en el vacio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buen trabajo !! me alegro lo pudierais solventar , la humedad dentro de un circuito es un tema muy importante y delicado , darle solución a tiempo evita muchos problemas , tiempo y molestias de cara al cliente.
Un saludo
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.