Moncayo escribió:
Polito. escribió:
Bueno pues voy al grano, para un proyecto de extracción/renovación de un vestuario, mediante que norma, que ida, que renovación y extracción plantearíais?.
Me explico. La ida 2 nos parece excesivo por que no es lo mismo la calidad de aire de un aula a la de un vestuario, tomaríais ida 3?
Después, el vestuario según plano no tiene puertas, contaríais con la renovación natural?
Primer punto: No, la ventilación natural por puertas o ventanas solo es posible utilizarla o contar con ella y ya sea para aporte de aire de ventilación o extracción de aire en pisos de vivienda.
Para una ventilación de vestuarios en un local comercial
* que no sea residencia, aulas, piscinas, etc, la calidad y cantidad del aire de
aporte de ventilación (OJO, este es el aire de impulsión y por lo tanto de ventilación) tiene que ser, según RITE y tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.2, de IDA 3 y el caudal MINIMO de aire exterior de 8 dm³/s por persona.
*IDA 3 (calidad media): locales comerciales, hostelería, cines, teatros, salones de hoteles y similares, gimnasios,....)
Y
la extracción de ese aire anterior de aporte de ventilación tiene que ser también extraído por ventilación mecánica y en igual caudal. Tendrás que seleccionar también la ODA correspondiente y de acuerdo a ella los filtros de salida necesarios para echas el aire al exterior.
Perfecto, es lo que me estaba temiendo jajaja, una duda que me surge.
Al ser un vestuario, va a haber gente desnuda, mojada, húmeda... El aire de renovación tendría que estar obligatoriamente tratado?
Mi problema es que el que me manda el proyecto me da la sensación que no tiene absolutamente ni idea. Y el local no lo conozco, lo digo por que he echado un vistazo a la normativa y no he observado que tenga que ser tratado obligatoriamente, pero a nivel confort me imagino que al menos que pase por una resistencia eléctrica podría servir (que se que para algunos casos es valido calentamiento por joule).
Agradezco su respuesta y a ver si puedo cerrar ideas. Muchas gracias