• Página:
  • 1

TEMA: Proyecto de Ventilación en un Vestuario.

Proyecto de Ventilación en un Vestuario. hace 1 año 1 mes #196290

  • Polito.
  • Avatar de Polito.
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenos días Compañeros, que de tiempo sin escribir por aquí...
Me ha surgido un pequeño proyecto de presupuesto de la ventilación de una vestuario (2 concretamente, masculino y femenino), y la medición del proyecto la verdad que deja bastante que desear, os expongo la medición a groso modo.

- Maquinaria ventilación y renovación de aire según plano cumpliendo CTE por cada red, incluyendo extractor Sodeca modelo SVE/plus‐350‐H para renovación1.555 m3 hora o similar, instalación completa y piezas especiales. Unidad terminada.

- Red de ventilación de vestuario interior cumpliendo CTE, incluyendo extractor SP o similar, rejillas, conducción de tubo de PVC de Ø315 y piezas especiales. Unidad instalada y terminada.

- Red de ventilación de vestuario interior cumpliendo CTE, incluyendo extractor SP o similar, rejillas, conducción de tubo de PVC de Ø315 y piezas especiales. Unidad instalada y terminada.

- Red de ventilación de vestuario interior cumpliendo CTE, incluyendo extractor SP o similar, rejillas, conducción de tubo de PVC de Ø315 y piezas especiales. Unidad instalada y terminada.


No habla de filtrado, no habla de rejillas, nada de los difusores, si que habla del tubo de extracción, pero todo nos está generando dudas...
Bueno pues voy al grano, para un proyecto de extracción/renovación de un vestuario, mediante que norma, que ida, que renovación y extracción plantearíais?.
Me explico. La ida 2 nos parece excesivo por que no es lo mismo la calidad de aire de un aula a la de un vestuario, tomaríais ida 3?
Después, el vestuario según plano no tiene puertas, contaríais con la renovación natural?
Sé que todo está demasiado abierto y que concreto poco, pero es más que nada para ver en un principio como abordaríais bajo vuestra experiencia este tipo de proyectos.
Aclarar que el proyecto es en España / Sevilla (por la normativa)

Muchas gracias, estoy aprendiendo en esto de los proyectos y las normativas, no seáis duros.
Sarna con gusto no pica...
Última Edición: hace 1 año 1 mes por Polito..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de Ventilación en un Vestuario. hace 1 año 1 mes #196292

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Polito. escribió:
Bueno pues voy al grano, para un proyecto de extracción/renovación de un vestuario, mediante que norma, que ida, que renovación y extracción plantearíais?.
Me explico. La ida 2 nos parece excesivo por que no es lo mismo la calidad de aire de un aula a la de un vestuario, tomaríais ida 3?
Después, el vestuario según plano no tiene puertas, contaríais con la renovación natural?

Primer punto: No, la ventilación natural por puertas o ventanas solo es posible utilizarla o contar con ella y ya sea para aporte de aire de ventilación o extracción de aire en pisos de vivienda.

Para una ventilación de vestuarios en un local comercial* que no sea residencia, aulas, piscinas, etc, la calidad y cantidad del aire de aporte de ventilación (OJO, este es el aire de impulsión y por lo tanto de ventilación) tiene que ser, según RITE y tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.2, de IDA 3 y el caudal MINIMO de aire exterior de 8 dm³/s por persona.
*IDA 3 (calidad media): locales comerciales, hostelería, cines, teatros, salones de hoteles y similares, gimnasios,....)

Y la extracción de ese aire anterior de aporte de ventilación tiene que ser también extraído por ventilación mecánica y en igual caudal. Tendrás que seleccionar también la ODA correspondiente y de acuerdo a ella los filtros de salida necesarios para echas el aire al exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Polito.

Proyecto de Ventilación en un Vestuario. hace 1 año 1 mes #196295

  • Polito.
  • Avatar de Polito.
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Polito. escribió:
Bueno pues voy al grano, para un proyecto de extracción/renovación de un vestuario, mediante que norma, que ida, que renovación y extracción plantearíais?.
Me explico. La ida 2 nos parece excesivo por que no es lo mismo la calidad de aire de un aula a la de un vestuario, tomaríais ida 3?
Después, el vestuario según plano no tiene puertas, contaríais con la renovación natural?

Primer punto: No, la ventilación natural por puertas o ventanas solo es posible utilizarla o contar con ella y ya sea para aporte de aire de ventilación o extracción de aire en pisos de vivienda.

Para una ventilación de vestuarios en un local comercial* que no sea residencia, aulas, piscinas, etc, la calidad y cantidad del aire de aporte de ventilación (OJO, este es el aire de impulsión y por lo tanto de ventilación) tiene que ser, según RITE y tablas 1.4.2.1 y 1.4.2.2, de IDA 3 y el caudal MINIMO de aire exterior de 8 dm³/s por persona.
*IDA 3 (calidad media): locales comerciales, hostelería, cines, teatros, salones de hoteles y similares, gimnasios,....)

Y la extracción de ese aire anterior de aporte de ventilación tiene que ser también extraído por ventilación mecánica y en igual caudal. Tendrás que seleccionar también la ODA correspondiente y de acuerdo a ella los filtros de salida necesarios para echas el aire al exterior.

Perfecto, es lo que me estaba temiendo jajaja, una duda que me surge.
Al ser un vestuario, va a haber gente desnuda, mojada, húmeda... El aire de renovación tendría que estar obligatoriamente tratado?
Mi problema es que el que me manda el proyecto me da la sensación que no tiene absolutamente ni idea. Y el local no lo conozco, lo digo por que he echado un vistazo a la normativa y no he observado que tenga que ser tratado obligatoriamente, pero a nivel confort me imagino que al menos que pase por una resistencia eléctrica podría servir (que se que para algunos casos es valido calentamiento por joule).
Agradezco su respuesta y a ver si puedo cerrar ideas. Muchas gracias
Sarna con gusto no pica...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Proyecto de Ventilación en un Vestuario. hace 1 año 1 mes #196296

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Para la redacción de cualquier proyecto o su ejecución el primer dato que hay que conocer es precisamente a que actividad comercial se va a realizar el local y si es privado o de pública concurrencia etc...

Y si, los vestuarios, duchas, y otros espacios, además de cumplir las condiciones de ventilacion también tienen que contar con unas condiciones térmicas de temperatura y humedad mínimas y máximas especificadas en el RITE.

Y obviamente dependiendo de la actividad del local además de la normativa del RITE y municipal del Ayuntamiento hay que ver si también de Sanidad u otras.

Resumiendo. Que tiene que haber un proyecto y un técnico competente que lo firme.

Te adjunto el RITE con sus instrucciones técnicas: www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-4572
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Proyecto de Ventilación en un Vestuario. hace 1 año 1 mes #196302

  • Polito.
  • Avatar de Polito.
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 22
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Gracias, conozco que normativa usar y he hecho varios proyectos pero de otra clase. El problema es que me ha entrado este "proyecto", "trabajo" sin ninguna información. Evidentemente no pretendo sacarla de uds, pero si guiarme por vuestras experiencias. Es un trabajo que a mi parecer, no cumple normativa, y es para una empresa pública, cosa que me extraña y me da miedo el que después me quieran buscar las cosquillas con el... Porque no lo hiciste bajo normativa?
Por eso estoy consultando aqui, que se que hay gente con amplia experiencia.

También me ha entrado otra cosa de una local para comida y helados y he podido desenvolver bien, pero aquí la verdad que con los vestuarios estoy pelado, no me atrevía a atajarlo bien. Repito, la info de la que dispongo es extremadamente mínima.
Sarna con gusto no pica...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.181 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information