TEMA: Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V

Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V hace 2 meses 4 semanas #196637

  • icruces
  • Avatar de icruces
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola buenas, soy nuevo en el foro. Me he mudado a una casa que tiene aire por conductos, el cual estoy usando estos días para aire caliente. El problema es que sale demasiado aire en el salón y es incomodo y ruidoso. A los 10 minutos tengo que levantarme y apagarlo, ya que cuando llega a la temperatura marcada y el aparato exterior se apaga, sigue saliendo el mismo caudal de aire. Lo curioso es que el salón es la habitación más lejana a la maquina. Además, los dos niveles de velocidad de aire disponibles (L y H) no hacen nada en modo calor (en frio si hay un cambio de velocidad).
¿Se puede configurar esto de algún modo o voy pensando en una maquina nueva más moderna? El mando es brc1d52.
He probado cambiar al nivel más bajo de presión estática tal como indica el manual, pero no veo ningún cambio.
Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V hace 2 meses 4 semanas #196638

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Cuando me dicen de mirar un equipo de conductos instalado en una vivienda empiezo a temblar. Climatizar con una maquina varias estancias no es complicado; lamentablemente lo complicado es que la instalación este bien calculada y realizada y me temo que la tuya sigue los pasos de la inmensa mayoría.
Mi consejo búscate una empresa de aire acondicionado y que revisen la distribución de los conductos, caudales,rejillas,retornos etc.
El problema no es la maquina, esa maquina tiene un nivel sonoro de solo 29 decibelios, tienes un problema con los conductos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V hace 2 meses 4 semanas #196643

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Prueba a cambiar el ajuste de obra 11, ahí el ventilador de la unit interior para con la unit exterior, si sólo tiene 2 velocidades H/L ésa máquina tiene sus añitos será de R22 ó 407C compresor on/off y creo recordar no tiene ajuste de presión estática.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V hace 2 meses 3 semanas #196644

  • icruces
  • Avatar de icruces
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
He conseguido hacer lo que me dices, pero con el menu 12 (22), 3 - 3. Mejor así, gracias!
Última Edición: hace 2 meses 3 semanas por icruces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ayuda flujo de aire aire conductos Daikin FBQ71B8V hace 2 meses 3 semanas #196648

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me alegro mucho haya podido mejorar el confort del sistema de clima, no obstante como dice el compañero un SAT debería verificar la rama de conductos del equipo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.