TEMA: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37521

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Estimado Juliopm2, yo no digo nada de tu carnet, ya que como sabrás es únicamente normativo. Me explico, al sacar el carnet (que yo bien sé lo que cuesta, y más hace 12 años)lo único que te acredita es que estás capacitado para diseñar/realizar/mantener instalaciones siguendo el RITE actual 2007. Si utilizas el Rite, sabrás que te manda a las normas Une cada dos por tres, y es ahí dónde se explica lo que hay que cumplir.

Ni en el Rite ni en las Une te explica cómo hay que trabajar, cómo interpretar esquemas, cómo reparar equipos, cómo medir presiones, etc, etc. El hacer un curso de piloto de aviones, no quiere decir que estés capacitado reparar aviones.

Yo nunca me he negado a enseñar, es más, me encanta hacerlo. Me encanta enseñar y aprender. Pero has de entender mi postura. Somos muchos los profesionales que cada día nos ponemos a luchar por sacar nuestra empresa adelante, haciendo frente a unos pagos que nosotros cobraremos en 5 ó 6 meses, cuotas a la seguridad social mensualmente, seguros de RC, etc, etc para que (no digo que en este caso lo seas tú) lleguen "piratas" que sin tener ni idea tiren nuestro esfuerzo por la borda cobrando 4 duros y no teniendo cargas sociales. Son los que más daño hacen al sector.

Como me explicas en tus anteriores post, no será tu caso, pero esta es mi postura. Si te tuviera delante y te conociera NUNCA me importaría enseñarte. Pero esto no deja de ser un foro anónimo, en el que no sé si quizá hay muchos piratitas.

Si has participado en este foro, sabrás que hay muchos usuarios finales que quieren saber más que un técnico, que nos ponen aprueba, que se lo quieren reparar todito ellos, y así pasa. Nunca tienen en cuenta las medidas de seguridad, se ponen a investigar y luego a echar balones fuera.

Espero que comprendas mi postura, y de verdad te digo que si nos conociéramos en persona, estaría dispuesto a ayudarte y enseñarte.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37523

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Otra cosa más,

Mírate la maniobra de ese relé, está cambiado el abierto por el cerrado. No puede ser que te salte cuando entra el compresor. En todo caso te saltaría el contactor del compresor si se para el vent. int, para evitar precisamente lo que te está pasando, que retorne líquido.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37524

  • juliopm2
  • Avatar de juliopm2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Karma: 0
Amigo Airbag, el tiempo que perdeis ayudando a los demás dice mucho de vosotros, por lo que si en algún momento te he parecido un pirata que busca información para lucrarse y sin tener casi ni idea, pues lo entiendo y no lo reprocho, porque es que lo parecía.

He trabajado poco en esto por suerte o por desgracia (aprobé oposiciones), y mis amigos cercanos de la profesión no tienen mucho tiempo para atenderme, es una profesión dura y con intrusismo como todas, yo he visto abocardados hechos sin la herramienta, etc.. pero vosotros habreis visto lo que no está escrito (como las grandes superficies que instalan casi gratis y cómo...) así que como he trabajado solo montando y encima, máquinas pequeñas, pues esto se me queda grande, aunque te digo que es apasionante, se disfruta mucho también dando con una avería. Pero sobretodo entiendo, respeto y apruebo tu postura, que por otra parte es valiente. Gracias de nuevo y os seguiré molestando seguro.
Un saludo desde Extremadura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37525

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola yo solo digo,salto el termico, o magnetotermico, de la vivienda,creo que dice asi, asi que no entro en funcionamiento el ventilador,si es asi, ese motor esta mal, o sucia la bateria,pero deberia saltar el rele termico, y no lo hizo, salto el termico de la vivienda, si es asi, es magneto, y el magneto es para proteger de un corto, asi corto en el motor,rodamientos,bobinas etc
si no salto el rele termico, salto el magnetotermico, el rele termico no se disparo, puede que este mal regulado, deberia dispararse si no lo hizo esta rearmado, pero puede ser que este mal,
revisa el motor, limpieza,comprueba sensor,termostato,y cambia el rele termico, cambialo, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37530

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Juliopm2 lo que pasa bajo mi punto de vista es que aunque tengas el carnet de instalador estas un poco crudo en el tema (es de reconocer), y hay averías como la que nos propones en las que o tienes unos conocimientos básicos de electricidad o por mucho que te digamos no vas a dar con la tecla. Ya que desde mi punto de vista es una avería fácil y te explico el porque.

Como bien dices la tubería se te congela a causa de que no tienes intercambio en el evaporador, a causa de que el ventilador de la evaporadora (turbina) no esta funcionando.

Si el ventilador no funciona lo primero que tienes que saber es identificar a través del cableado que contactor es el que alimenta esa turbina, a partir de hay comprobar sabiendo si la turbina es trifasica o monofasica las pistas del contactor al igual que bobina del mismo y rele térmico, sabiendo un poco de electricidad( son nociones básicas) podrás llegar a solucionar el problema.

Ahora bien, yo tras leer tus post creo que estas un poco verde en electricidad, y pienso que lo mejor sera (según tus explicaciones, es que alguien del foro de tu zona que quiera echarte una mano mirando la maquina, te saque del embrollo.)

Ya que como bien dices aunque tengas el carnet, prácticamente no has trabajado en este oficio y te vas a liar, así que intenta que alguien del foro de tu zona te eche una mano, ya que con tus nociones de electricidad no podemos ayudarte

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37563

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Hola juliopm2 , yo opino igual que el compañero pepekelvin si despues de todas las indicaciones que te han dado no sabes resolver una averia tan facil, lo mejor que puedes hacer es pedir ayuda a algun compañero de la zona.
un saludo
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37566

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigos este post tiene 4 paginas y 30 intervenciones .

y aun no me e enterado si la turbina es mono o tri

tampoco me e enterado cual de los dos contactores es de turbina o de ventilador del condensador ,

por lo que considero que la avería te viene algo grande y puedes crear una avería mayor , te aconsejo que te pongas en contacto con algún técnico mas especializado , en este campo para que trate la instalación como es debido , nunca se sabe de todo y como ya hemos apuntado muchas veces , este oficio es complicado hasta para quien lo maneja todos los días,
si en realidad eres técnico en climatización y quieres adquirir mas conocimientos , de que en estos momentos posees te invito a que visites esta sala

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...func=showcat&catid=6

en ella encontraras bastantes cursos sobre electricidad refrigeración climatización y buenas practicas , amigo querer es poder , pero nunca se puede torear un miura sin tener experiencia, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37625

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Colegas.
Hola juliopm2.
Cordial Saludo.
Estoy dispuesto a ir a colaborar con la localización de la falla y la reparación. Cosa de que colabores con el pasaje así no sea sino el de ida.
Ha y como pregunta la faraona
y aun no me e enterado si la turbina es mono o trifásica, tampoco me e enterado cual de los dos contactores es de turbina o de ventilador del condensador
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37628

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hagamos una colecta para que el amigo olfera viaje para acá , desde Colombia , jajaj seria un gustazo , un saludo compañero
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37642

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
y no puede ser que tenga un reloj de desescarche que se haya quedado pegado? de ahi que cuando arranca el compresor se pare el ventilador interior si trabaja en bomba de calor.Aunque me suena que esta Carrier (o más seguro Interclisa) no lleva reloj de desescarche...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37646

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Tu mismo te respondes tololo360 el tema no va por ahí
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carrier conductos no arranca evaporadora hielo com hace 13 años 11 meses #37649

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
¿No es mas facil que juliopm2 nos intente darnos el modelo de la codensadora para haber si encontramos el esquema? aunque posiblemente con los años que tiene esta unidad la placa de caracteristicas este borrada,intenta localizar el modelo de la unidad exterior juliopm2
Última Edición: hace 13 años 11 meses por Masterlink.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.669 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information