TEMA: Linea de retorno se congela

Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37463

  • medinilla74
  • Avatar de medinilla74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Por favor ayudenme con este problema. Le estoy dando servicio a un equipo TRANE Modelo:TCD240B300JB, que es un equipo de 20 TON.

El problema es que se congela 3/4 partes del evaporador y la linea de retorno, inclusive los 2 compresores se les forma una gruesa capa de hielo hasta quedar cubiertos, el tipo de gas refrigerante que utiliza es R22. La presión que tengo en el lado de baja es de 7psi en el circuito 1 y de 3 psi en el circuito 2. La presión en el lado de alta es de 225 psi tanto en el circuito 1 como en el circuito 2. La temperatura ambiente exterior es de 34°C.

Aun lado de este equipo esta uno exactamente igual, osea mismo modelo el cual trabaja perfectamente y también tome las presiones para poder comparar las cuales son las siguientes.

Preisión de baja 10 psi tanto en circuito 1 como en el circuito 2

Presión de alta en circuito 1 325 psi y en circuito 2 335

Como es lógico la primera acción que realice fue la limpieza exhaustiva tanto de el serpentín del condensador como el del evaporador así como el de los ventiladores y turbinas del condensador y evaporador respectivamente, que para ser honesto no me parecieron mu sucios. El flujo del aire atraves de ambos serpentines me parece bastante bueno, aunque no tengo manera de medirlo.

Bueno la cuestión es que aun se sigue congelando, agradecería mucho sus sugerencias de las posibles causas y acciones que debo de tomar para solucionar este problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37467

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Esas presiones que tienes son despues de limpiar condensador y quitar hielo del evaporador?, si es así parece falta de gas. Si son antes de quitar el hielo es normal que la baja esté baja. De todas formas yo no trabajo ese tipo de equipos, por aquí seguro que habrá alguien que se los sepa de memoria, porque yo no entiendo que el otro que se supone funciona bien evapore tan bajo..
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 11 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37513

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Buenos días,

Como bien dice Lozano, hay que deseacarchar primero el evaporador. Una vez hecho esto toma presiones y a ver que te da. Comprueba filtros, álaves dela turbina, etc.

Si todo est esta en orden, gas.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37522

  • medinilla74
  • Avatar de medinilla74
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias por sus respuestas.

El día de hoy ire nuevamente a checar el equipo y me serciorare de las presiones ya que la primera vez la tomo uno de mis operadores y también me parecieron muy bajas, también voy a sacar el dato de la temperatura de la linea de retorno antes de entrar al compresor y de ser necesario optimizare la carga de gas.
El día de hoy en la tarde les estaré pasando los datos.
Agradesco el compromiso y la dedicación que le ponen al foro ya que recibí las respuestas casí inmediata.

Saludos a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37527

  • SORA
  • Avatar de SORA
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 2
También tienes que observar que el motor del ventilador gire correctamente(que no gire al revés)..

Si esto sucede cambia de lugar las fases.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37538

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Yo pienso que aun en el equipo que dices trabaja bien las presiones son muy bajas, pero seguro como dicen algún compañero que allá tratado con esta maquina te podrá ayudar mas
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37553

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Aparte de lo que te han dicho los compañeros, comprueba el termostato por si estuviese defectuoso y debido a eso nunca pare por temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37578

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
como ya te han comentado lo primero es quitar el hielo de todo el equipo y comprobar presiones y recalentamientos , posiblemente el equipo este corto de gas, a que presiones estan tarados los presostatos de baja ? estan funcionando los ventiladores correctamente ? corta el termostato al llegar a la temperatura de consigna ? funciona correctamente la valvula de expansion ?
saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37586

  • Javier_pehuajo
  • Avatar de Javier_pehuajo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hay algo que no entiendo, primero decis que tenes 225 lbs en el lado de alta, y despues de lavarlos tenes 325?????, o sea, tenes 325 alta y 10 de baja???
Necesito que me digas:
Estamos hablando de una aire acondicionado?
Las presiones las tomaste despues de descongelarlo?.
Yo, lo que haria es :
Hidrolavar bien condensador y evaporador - ver si estan funcionando bien los forzadores - revisar que no tenga incondensables en las unidades - controlar valvula, filtro deshidratador y ver que esta pasando por el visor de liquido - controlar el consumo -
Anda revisando y pasando datos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37749

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Si el motor ventilador es con correa que creo que si , apostaria que son las culpables. Antes de meter gas mira como estan y si las ves gastadas las cambias que se notara bastante.
Saludos.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37756

  • claudio810904
  • Avatar de claudio810904
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Creo que necesitas saber primero la temperatura de retorno al compresor para saber si hay golpe de líquido antes de añadir refrigerante al sistema, parece de primera mano falta de gas, pero tambien puede ser que los ventiladores no estén aportando el caudal de aire necesario para garantizar la correcta transferencia de calor, y por consiguiente te esté llegando refrigerante en estado líquido al compresor, sin que te salte necesariamente por baja
La presión de alta me parece un poco baja, con lo cual verificaria de paso el control de condensacion que seguramente tiene. Ya en una ocasion me paso con un control ALCO, y lo que hice fue cambiarlo por un presostato de alta con 4 bar de diferencial y mejoró mucho tambien la evaporacion como es logico,
Saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37759

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Nos siguen faltando datos para ayudar más.
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.