• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Linea de retorno se congela

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37767

  • ausencia
  • Avatar de ausencia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
hola esto es un acondicionador tipo roof top, lo que no se, si es BC ,tiene dos ventiladores coaxiales en la parte superior,si fuera BC y tiene toma de aire exterior, segun trabajes,debe estar abierta o cerrada, cambia la posicion y comprueba, no se si tiene free cooling ,da mas datos,

se para la maquina
tienes que rearmarla
se para y entra sola
para por presostato
para por baja
dinos algo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 13 años 11 meses #37790

  • humberto
  • Avatar de humberto
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • AGUANTAR Y SEGUIR
  • Mensajes: 29
  • Karma: 4
hola atodos

segun veo aqui pueden ser varias las causas:
como tu dices son 2 circuitos osea 2 compresores, 2 evaporadores(unidos fisicamente) y 2 condensadores(unidos fisicamente),

debes de checar la presion de los 2 circuitos tu das la de un circuito solamente,

1.-posiblemente le falta gas a un circuito y al congelarse el evaporador de ese circuito se tapa la circulacion de aire y por consiguiente se congela todo.

2.-el motor del evaporador o la banda esta en mal estado.

3.-entre los evaporadores del circuito 1 y 2 (estan unidos fisicamente) hay mucha suciedad y a simple vista se miran limpios pero en medio se encuentra muy sucio y taponea la circulacion de aire(imaginate un sanwich suciedad en medio de los panes)

4.-posiblemente el desague este tapado

si te ayudan de algo estas notas...........
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Linea de retorno se congela hace 11 años 7 meses #98001

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information