• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: toshiba multi de 3

toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37644

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola os cuento mi historia, he cambiado el compresor a una condensadora toshiba porqe le metia el manometro y el compresor no pompaba ni pa un lado ni para otro ni en frio ni en calor supuse qe estaba cascao y lo cambie 1000 euros se llama la cosa....total qe lo cambio esta mañana y cual es mi sorpresa qe en frio no se mueven las presiones igual como el otro pero en calor si hace algo empieza a bajar la linea de liquido de 10 a 2 bares de presion y la de gas baja pero mas lentamente y no tanto.....tambien le cambie la valvula de 4 vias x si acaso es extrañisimo lo qe me hace pare como si estuviera pompando alreves
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37648

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Señor kezal956 ¿que es eso de pompaba?

Explicate un poco mejor danos modelo de maquina y podremos ayudarte mas
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37654

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola ante todo gracias por la rapida respuesta me referia a lo de pompar a qe no bombea refrigerante las agujas en el manometro se qedaban intactas.... el modelo de la maquina es una ras-3m26yav-e una vez despues de montar el compresor me he dado cuenta qe el compresor qe me han mandado es de este modelo no se si infuira en algo ras-4m27gav
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37656

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido Kezal. Deduzco que te refieres a una condensadora de A/A. Si la línea de líquido (preexpansionado) se viene a bajo cuando arranca, puede ser que haya una obstrucción en esa preexpansión, miratelo y danos algún dato mas por favor, saludos y suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37658

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Haber kezal956 la RAS3M____ es una unidad 3x1 (por lo de 3M tres multi) y la RAS4M es una 4x1...............no cuadra nada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37659

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si es un aire acondiconado pero solo se me viene abajo cuando arranco en calor en frio ni se inmuta....para mirar esa posible obstruccion qe debo hacer?¿?¿ qe te refieres a las valvulas solenoides qe tiene la condensadora una para cada circuito a esas ?¿?¿?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37660

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si es qe pedi el compresor de la 3 y me mandaron el de la 4 pero mire la tension de trabajo y la frecuencia del compresor y es la misma te lo he puesto por si influi en algo solamente gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37665

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Rectifico kezal956 acabo de mirar el despiece en Carrier que tiene la misma unidad y el compresor es el mismo el de la 3x1 que el de la 4x1
es el DA220A2F-20L ¿no es asi?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37666

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si creo qe es ese pero ahora mismo no te lo puedo confirmar no tengo el modelo delante tonces crees qe ai una obstruccion....tonces deduzco qe cuando la maquina se pone en marcha empieza a aspirar poco a poco de la linea de liquido pero si es asin no deberia de bajar con mas rapidez la linea de gas...es un caso raro me toi volviendo locoo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37667

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si me puedes mandar el circuito frigorifico te lo agradeceria mucho
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37912

  • kezal956
  • Avatar de kezal956
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
EIIII me he bajado los manuales de carrier pero no encuentro la equivalencia graciass
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: toshiba multi de 3 hace 13 años 11 meses #37937

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Hola kezal956 si pinchas en este enlace descargaras el manual de servicio de esta unidad Toshiba,esquema electrico circuito refrigerante despiecee osea todo............son 12,97MB de descarga



www.carrier-sat.com/toshibadoc/Ghogar/do...V-E%20_serie%20U.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.328 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information